  • 请教关于消防炮设计问题

    各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?

  • 消防炮设备用户设计手册

    消防炮设备用户设计手册

  • 请教大空间消防炮设计的问题

    :) 原先对大空间消防炮的设计均依据《固定消防炮灭火系统设计规范》的要求按40L/S(两股水柱同时到达,每股20L/S)做的,但新版《建筑给水排水设计手册》第二版(上册)第6.6章的例题是按自喷强度与防火分区的积作为设计流量(至少100L/S,消防水池一、二千立方),很是迷惑?不知正确的做法是怎样的,有做过此类设计的同行请发表意见!

  • 固定消防炮灭火系统的设计与计算

    为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。

  • 消防炮在建筑消防设计中的应用

    移 动 炮 流量: 20L/s~40L/s @ 0.8Mpa。 射程: 48~62米。 可配直流-喷雾的水炮炮头和泡沫炮头。 进口: 2-DN65 重量: 45kg. 材料: 铝合金, 泡沫炮头: 不锈钢. 水平回转角: 360o, 俯仰角: +30o~+70o. 移动水炮性能参数 型号 PSY20 PSY20W PSY25 PSY25W PSY30 PSY30W PSY40 PSY40W 流量 (L/s) 20 25 30 40 额定压力 0.8Mpa 射程 (m) 48 52 55 60 移动泡沫炮性能参数 型号 PPY24 PPY32 PPY40 流量 (L/s) 24 32 40 额定压力 0.8Mpa 射程 (m) 40 45 52 移动泡沫-水两用炮性能参数 型号 PPY24 PPY32 PPY40

  • 关于消防炮在建筑消防设计中的应用

    全国民用建筑工程设计技术措施》消防篇“因建筑物高度、建筑结构整体性和火灾扑救的难度等综合因素,可使用消防炮”,不知大家是否对此感兴趣?

  • 消防炮设计规范!绝对好东西!

    消防炮设计规范!绝对好东西!

  • 消防炮设计 很有价值的资料

    现在大空间消防采用消防炮已经很普遍,然后好多设计人员设计中均存在疑问,希望此资料帮你完成设计~~~

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 固定消防炮灭火系统设计规范

    固定消防炮灭火系统设计规范-2003

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 体育会展中心消火栓及消防炮设计施工图

    图纸简介: 该体育会展中心建筑面积10万平米,会展4层,体育馆1层,总建筑高度超过30m,采用了数控消防炮系统,现已投入使用,现场试验效果很好。本建筑室外消火栓消防用水量为30L/S,室内消火栓消防用水量为20L/S,室内消防炮用水量40L/S,自动喷淋系统,体育会展设计用水量32L/S,体育场设计用水量52L/S。消火栓系统火灾延续时间为2h.消防炮及自动喷淋系统火灾延续时间为1h。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图。

  • 飞机库翼下远控泡沫消防炮设计实例

    规范要求 I类飞机库飞机停放和维修区应设置泡沫-水雨淋灭火系统和泡沫枪;当飞机机翼面积大于280㎡时,尚应设翼下泡沫灭火系

  • 切断非消防电源如何设计?

    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

  • 消防炮系统作为防火分隔

    有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢

  • 一间4S店消防设计的问题

    现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?