浅谈10KV配电网中性点接地方式[摘 要] 本文通过对三种不同接地方式的比较,阐述了不同接地方式的特点,提出了应结合实际电网结构和发展来选择合理中性点的接地方式。 [关键词]10kV配电网 中性点 接地方式 1.三种不同接地方式在我国的10kV配电系统中,中性点的接地方式基本上有三种:中性点绝缘接地方式、中性点经小电阻接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。这三种接地方式各有优缺点,特别对于小电阻接地和消弧线圈接地方式孰优孰劣问题,一直存在不同的观点。 1.1中性点不接地 中性点不接地方式是我国10KV配电网采用得比较多的一种方式。这种接地方式在运行当中如发生了单相接地故障,由于流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,当10kV配电系统Ijd限制在10A以下时,接地电弧一般能够自动熄灭,此时虽然健全相电压升高,但系统还是对称的,故可允许带故障连续供电一段时间(规程规定为2小时),相对地提高了供电可靠性。这种接地方式不需任何附加设备,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在发
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。 我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。 两市电一母线,两市电没电,发电机启动。 现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。 设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1) 这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,
众所周知的YY接线的PT一般有B相接地和中性点接地两种接地方式,但火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定,和标准图集(交流操作)有这么一条:向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器,二次侧宜经过击穿保险器接地”,图集中是中性点经击穿保险接地,且B相没有接地。对于这种做法和这条说明,始终不太明白,望高手指教。第一:为什么会采用B相不经击穿保险接地,而中性点经击穿保险接地的方式,这在一般的书籍上都没有这种接线方式;第二:为什么这种说法仅限于“向交流操作的保护装置和自动装置”,而不适用于直流操作回路。
资源分享
我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?
我有一个问题,变压器是Y-Y连接,请问变压器的初级线圈(10KV)的中性点有没有接地?(变压器容量是1250KVA.)
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。 提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.
10kV不接地系统PT一次中性点不接地会如何?PT一次中性点电压会如何?当PT中性点不接地时,中性点电压UN=UA+UB+UB而我们知道,不接地系统发生单相接地是相电压会变成线电压,即UA=UAB即UN=UAB+UBC+0=根号3的UAB,既是17.32kV,有这么大吗?不知我的推算对不对,懂得的人解析一下让我们学习学习
我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。我们做了以下检查:1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。请问还有什么原因能引起这种现象啊?
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。
在电力系统中,中性点接地电阻柜的主要作用是确保电力系统的稳定性和安全性。 而其中的电阻选择,更是直接影响着这一重要作用的有效发挥。 以下就是关于中性点接地电阻柜电阻选择的详细解析。 1. 了解电阻特性:我们需要充分了解各种电阻的特性和限制,包括电阻值、功率、温度等。 这些特性在选择电阻时都会起到关键作用。 2. 根据电压等级选取:根据电力系统的电压等级, 选择适当的电阻值。一般来说,电阻值的选择应考虑到系统可能出现的最高电压。 3. 考虑功率因素:功率是电阻选择的一个重要因素,因为电阻需要消耗一部分功率来产生热量。 根据系统的需求和可能的运行状态,选择足够功率的电阻。 4. 考虑温度影响:电阻的温度会影响其性能和稳定性,因此,在选择电阻时, 需要考虑系统的可能温度范围,并确保所选电阻能在这一温度范围内正常工作。 5. 安全因素:在选择电阻时,也需要考虑其他安全因素,如电阻的耐
电力系统的中性点接地是一个关键环节,对于电力设备的正常运行和安全使用具有不可忽视的作用。在三相交流电力系统中,中性点是指三相绕组公共点,通常为三相电压平衡点。中性点接地电阻柜则是一种用于控制和保护中性点接地电阻的重要设备。 中性点接地电阻柜的主要功能是控制和保护接地电阻。当电力系统发生单相接地故障时,中性点接地电阻柜能够迅速切断接地电流,避免设备受损,同时也能有效降低设备绝缘损坏引发的事故。 相比之下,不接地的电力系统在发生单相接地故障时,由于缺乏迅速切断接地电流的机制,容易造成设备损坏甚至引发火灾。同时,不接地系统在运行过程中容易产生谐波干扰,影响电力质量,给用户带来诸多不便。 中性点接地电阻柜作为一种重要的电力设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的正常运行至关重要。在实际应用中,用户需要根据自身的电力需求和系统特点来选择适合的接地电阻柜,以确保电力系统的安全、稳定运行。 总之,中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的一部分。通过正确选择和使用接地电阻柜,能够有效地提高电力系统的安全性和稳定性。
请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。