首页 课程 资料 论坛
  • 请教变压器低压侧中性点接地方式

    变压器低压侧中性点接地方式:1,通过扁钢直接与主接地网相连;2,通过电缆与与主接地网不相连的接地极相连.以上那种方式是正确的?????????为什么??有什么不同???????

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。

  • 变压器低压侧中性点接地导体截面的选择

    请各位达人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 编辑 ]

  • 配电变压器低压中性点接地的问题

    N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?

  • 关于变压器低压侧中性点接地线截面的疑问

    图籍04DX101-1 P32页给出的变压器低压侧中性点接地线选择表中,中性线截面比相线截面小的多,0.3倍以下,为什么?规范要求保护线截面不小于相线截面的一半,此处如何理解?我理解此处接地线的作用为强制零电位,不知对不对?

  • 变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗

    一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。

  • 【请教】关于低压变压器中性点接点的疑问

    【请教】关于低压变压器中性点接点的疑问

    小弟在做几个项目,关于低压变电所变压器中性点如何接地的问题犯难了,网上一查说什么的都有,有人说防雷网可以与变压器的中性点直接连接;还有人说不行;更有人说防雷接地网应与中性点应该要有15-30米的距离。人认为应该是不是分开,每台变压器是不是应该独立接在啊???另外柴油发电机组中性点是不是也需要单独接地啊??这方面有没有相关的规范要求啊,查了半天没查到,请高手们多指教,附图为配电所布置图。

  • 隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗

    请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。

  • 关于变压器低压侧母线的选择

    手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧

  • 变压器低压侧的额定容量

    在计算变压器的电抗标幺值X*时 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 变压器的阻抗电压百分值 ST--- 变压器的额定容量(kVA) S2T--- 变压器低压侧的额定容量(kVA)请问大神们,变压器低压侧的额定容量是什么容量,怎么算?

  • 关于变压器低压侧选线问题。

    变压器是400KVA的,低压侧选择多大的架空绝缘线?能说明一下原因吗?我们这边用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70导线合适吗?

  • 变压器低压侧开关的问题

    有两台500kVA的变压器,准备换成1000kVA的,现在低压主母线带的设备轻易没法停。有人提出从变压器低压套管那直接接铜排,引到新的配电柜,就像图上那样往两边分的那两个断路器。这样原来老的母排都不动,母排也不增容。这两台变压器低压侧的母联开关平时一直合着的。往左右分分的那两个断路器是去一面柜子的双路电源切换开关。这样做可以不?

  • 关于变压器低压侧开关的整定!

    我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?

  • 变压器低压侧电缆的选型!!?

    250KVA变压器低压计算电流为422A,查表低压电缆300mm额定电流才300多A,能否采用两条同规格型号电缆进行并联,有其他更好方法。请各位帮忙,疑惑中。

  • 变压器如何实现低压侧控制

    我厂变压器综保改造,选用南瑞产品,四台厂变高压侧RCS9621,备用变低压侧RCS9629B,请教一下厂变低压侧开关的遥合遥分如何实现谢谢!

  • 10KV Dyn11 变压器低压侧中性点接地问题

    现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件

  • 请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗?

    请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗? 我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。 请大家各抒己见、踊跃发言!

  • 变压器低压侧中性线零序电流保护问题

    民规中好像规定Y,Y0变压器宜采用,而D,YN11变压器则不必。大家知道其中的原因吗?我在本论坛看过此贴,大家众说纷纭,莫衷一是,鄙人以为是D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。根据承受不平衡负荷的能力要求,Y,yn0联接变压器中性线电流不得超过相线额定电流的25%,规程中的规定就是由此而来。中线电流就是零序电流。而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75%以上,因此,更适合负荷不平衡的供电系统,一般情况下,零序电流不可能达到这么大,所以D,YN11接线的变压器低压侧不需零序电流保护。[ 本帖最后由 hkz888 于 2009-11-28 14:37 编辑 ]

  • 变压器低压处中性点接地电缆如何选用

    变压器低压处中性点接地电缆如何选用

    如图,图中的VV-95MM是按什么来估算它的电流来选的

点击加载更多

变压器低压侧中性点

变压器低压侧中性点专题,为您提供变压器低压侧中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器低压侧中性点 相关的专业交流讨论,更多变压器低压侧中性点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

35kv中性点消弧线圈

壁橱设计尺寸