  • 中性点接地电阻柜制作原理是什么

        中性点接地电阻柜制作原理是什么?配电系统中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着城网农网改造的深入发展,6KV~35KV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。     当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用。有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压。     变压器星接时可以直接使用电阻接地系统,变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。采用经电阻接

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 中性点接地电阻柜中的中性点接地是什么意思呢?

    在电力系统中,中性点接地方式是指变压器星形绕组中性点与大地之间的电气连接方式。在我国,根据中性点接地方式的不同,电力系统可分为大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指有效的中性点接地方式,包括直接接地和电阻接地。

  • 变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么

    变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么?变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用了小电阻或者中电阻接地的场合。 电网出现单相接地的故障时需要立即跳闸切除故障电路。当电网出现单相接地的时候,接地电阻向接地点提供附加的阻性电流,使接地电流呈现出阻容性质,从而保证发生的过电压不得超过2.6倍的相电压。

  • 变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么

    变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么? 现代电气配电系统中,接地电阻是保障人身安全的非常重要的设施。在高压电气设备中,中性点接地电阻柜的作用是限制设备中的过电流和短路故障所产生的电流,以保障人身安全。变压器中性点接地电阻柜出厂标准是电气行业所共同遵守的标准。一般而言,标准规定了电气设备的技术要求和检测标准。在电气行业中,标准的制定和实行可以更好地保障人员生命财产安全。

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 相线跟中性线有250V,是什么原因?

    相电压380和390V,相线跟中性线电压分别是220,220,250V,是什么原因会是250V的?配电箱有变频器,是谐波吗?机器无故停机,变频又不报警。

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?

    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位

  • 如何设计制作中性点电阻器

    我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake

  • 请教:主变中性点地刀如何操作?

    请教:主变中性点地刀如何操作?

    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV

  • 请教关于主变中性点间隙的问题

    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

  • 请问这个发电机中性点的电流互感器2个绕组是什么作用?

     这个2个5P20的绕组 一个是横差保护用的 是吗?请问另外一个呢   这个是发电机上的

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?

  • 求助,零序CT接母线还是中性点

    求助,零序CT接母线还是中性点

    下午竣工验收,供电提出零序CT应接在母线上面,本人是菜鸟,请大神们帮忙解答,接中性点可以否?本人做了大大小小百来个电房也没遇到此问题,为什么不能接中性点?附传几张不负责的厂家因为急着送电,靠厂家没用的了,求大神们有什么补救的方法,只能重新做铜牌吗?

  • 关于变压器三角接线引出中性点

    变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?