  • 计算电缆布线穿管的问题

    规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????

  • 求救:电缆可以这样穿管吗?

    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!

  • 关于电缆电抗的计算问题

    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?

  • 电缆穿管,套取什么定额呢?

    电缆线作为照明线路,YJV3*2.5,穿电线管DN25敷设,应该套取什么定额呢,管内穿线,还是电缆敷设?,谢谢各位高手给指点一下吧,急用!!!

  • 有关电缆压降计算的问题

    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!

  • 关于电缆穿管的问题,麻烦大家给看看

    现在我一个变电站出了多回10KV 630的单芯电缆 我必须做排管过街(尽量少的排管,因为出线很多)我听说单芯需要品字堆叠 请问我最小要多大的管子(200行不?),我用钢管可以吗? 3根一起不存在涡流了吧?另外 请教如果我低压电缆和10KV同排管 有要求必须敷设在上还是下吗?我有转弯井的麻烦大家帮帮忙了 新手拙计啊~~~

  • 关于双拼电缆阻抗值的计算

    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??

  • 井下电缆截面和压降计算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出

  • 关于电缆穿管的问题请教下各位

    按照规范,一根电缆管最多可以穿几根电缆?哪个规范里有?

  • 电缆穿管敷设的降容系数?

    电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?

  • 10kV电缆穿管与排管的工艺

    10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!

  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?

    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。

  • 电缆这些部位需要计算预留

    电缆长度计算规则        &

  • 总电缆和分支电缆的计算

    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 海底电缆无功损耗的计算

    知识点:海底电力电缆

  • 求助:计算电流与电缆选择?

    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!

  • 关于电缆计算长度的问题

    在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?

  • 电缆穿管的管子的一个问题

    我看大部分图都是 在电缆型号后+sc50(或者70等等)这个sc我查了是钢管是不是镀锌钢管呢那要是镀锌钢管要用什么符号表示

  • 电缆穿管埋地的深度是多少啊?

    电缆直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接钢管埋地的话,这个深度应该是多少啊?我手头的资料都翻遍了也没有找到啊!大家帮帮忙啊!谢谢

  • 关于双屏电线、电缆的计算问题

    工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?