首页 课程 资料 论坛
  • 弱电设备防雷技术措施的探讨分析

    随着现代科技的高速发展, 电子信息设备的应用已深入至各个领域,各种电子、微电子装备已在各行业大量使用。由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁涌流侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,造成较大的经济损失。因此解决电子信息系统对雷电灾害的防护问题,十分重要。电子信息系统设备的多样化、复杂化,其微 电子元器件的工作电压较低,通信信号幅度相对较小等特点,如在回路中设置防雷设施势必会影响通信、网络等设备的可靠、安全和畅通。这给弱电设备的过电压防范带来一定的难度。为了减少雷电感应致使 自动化控制系统等弱电设备损坏,造成直接和间接的重大经济损失,有必要对弱电设备的防雷与接地技术进行研究,采取有效的防雷措施。

  • 求教:关于屋顶设备的防雷问题

    现在,有个项目正在施作中,防雷等级为:二级防雷。冷却水塔及一些排气风机放在屋顶上,现我在施工时有在冷却水塔顶设置避雷针,并在风机摆放区域做独立避雷针。我电力配线为TN-C系统。现监理又要求我将屋顶冷却水塔设备及风机设备,还要连接到避雷带上去,请问监理的要求是否正确呢?个人认为不能,这样做,但是又找不到合适的理由!

  • 火灾自动报警设备如何防雷?

    我不是专业的人,想来问下消防联动报警设备如何做防雷:我公司有个与消防部门联网的设备,控制板烧了2回了。问下要如何避免?谢了

  • 弱电系统中防雷的探讨分析

    一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压

  • 弱电设备的雷害分析及保护

    弱电设备雷电危害的主要原因分析 雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况: (1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。 (2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。 (3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内

  • 烟气监测设备怎么做防雷

    一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。

  • 关于设备房如何做防雷接地

    各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢

  • 接地与防雷计算、接地防雷设备的安装

    本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 编辑 接地与防雷的计算

  • 钢结构弱电机房防雷怎么处理

    甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。

  • 关于屋顶电气设备的防雷接地问题

    建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

  • 电子防雷及安防设备防雷措施的分析

    现代的安防监控产品均系微电子化产品,监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,这就使得监控系统设备极易遭受雷击/过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失和安全方面的风险。监控整个系统分布广阔、线路较长、很容易遭受感应雷袭击损坏设备,所以,传输线路两端的设备,包括摄像头部分、分机房光端机部分、局域网远程访问等部分是雷电防护的重点部分,每部分功能设备都必须采取电源防雷、信号防雷、接地等措施,以策安全。 监控系统中安装防雷设备的常见问题? 一、接地

  • 电力调度自动化设备防雷研究

    随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机。RTU和其他微电子设备。县级电力调度及其变电站由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网的接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍带出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管和固态放电管特性 微电子器件中TTL数字电路的

  • 屋顶金属设备隔离防雷措施分析

    屋顶金属设备隔离防雷措施分析

  • 弱电设备雷电危害的分析及防护

    雷电会导致多种不同形式的危害,目前没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识有了很大提高,防护技格也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况:(1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。(2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。(3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降

  • 请问弱电设备是否有高压保护?

    弱电设备的用电配电箱是三相四线的,输出为220V,但零线突然断了,输出电压变为380V,是否会烧坏正在用电的弱电设备,那正在用的电视机、空调呢?

  • 搞建筑弱电必须带设备才能赚钱吗?

    我暑假曾经实习过一个月,在这期间,我为自己打算好将来朝建筑弱电方向发展。可是当我和公司的大哥们讨论时,他们告诉我,搞弱电设计的话,应该连设备一起负责了,因为弱电设备很贵,中间赚钱很多!可是,如果不搞设备的话,是不是就说明这个弱电工程师就没前途了?和建筑强电比哪个更有优势啊?还有将来考职称弱电和强电有什么区别吗?我是建工学院学电气的,十一月份就要找工作了,希望各位大哥们指点一下!

  • 请教,图中这种情况的设备防雷能否被保护?

    请教,图中这种情况的设备防雷能否被保护?

    这种情况图中方框处设备是否应属于不能被保护的范围?

点击加载更多

弱电防雷设备

弱电防雷设备专题,为您提供弱电防雷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电防雷设备 相关的专业交流讨论,更多弱电防雷设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

防雷稳压器

内部防雷装置