首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
知识点:防雷施工
在下是刚入行的小虾,想请教下各位大师、各位仁兄关于防雷接地一些基本问题。就是防雷接地工程的工序是怎么样的呢?需要做那些内容?非常感谢!
近来地下室底板施工,避雷引上线是利用28的钢筋,28的钢筋是用螺纹套筒连接的,甲方要求跨接,我施工队伍说不用,我找了相关的规范和图集,都没有明确的说法,请各位大虾指教!
防雷接地部分的教案,ppt格式,欢迎交流
屋顶防雷接地施工图这么画有问题吗?
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
15D500防雷与接地设计施工要点
防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:
我们大楼的屋面防雷是采作避雷带,现在屋面框加梁为30CM,外墙的单元幕墙为框架梁外60CM,根据规范的话,如果小于30CM,应设置在中间,超出30为外墙进来10CM,现在监理提出要设置在梁的中间,请教各位,像我这种情况应该怎么设置。
车间防雷、接地、照明施工图
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
论文简介:建筑防雷接地安装施工工艺,详细的安装方案 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08
我们这有个工地30层商务楼,建筑物表面都是玻璃幕墙,现在横向竖向支架已安装完成,想请教防雷该如何做,防雷设计规范GB50057-2010只有这句话提到幕墙,是5.3.4条,说幕墙的金属立柱宜做引下线,各部件之间均应连成电气贯通。有没有具体做法,比如均压环如何敷设,接地电阻多少等,求高手解答。
雨季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及施工现场临时用电生产安全,给项目带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取 电气安全技术措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障项目生产安全,具有重大意义。 1、安全用电技术措施 (1)防雷及接地技术措施 1)在施工现场专用 变压器的供电的TN-S接零保护系统中, 电气设备
在下新手,请教各位前辈,有关防雷施工问题,高出屋面的通气管需要做个接闪器么?通气管为PVC管,高度2米。屋面为上人屋面。