为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
做过很多的建筑工程预算,有个感觉,就是土建部分要做垫层,可能是砼垫层,也可能是其它材料的垫层,但不管怎么样,所用子目都是要到装饰定额里去找,因此,完成的土建预算里就有了个借的子目,取费时如果都按土建工程去取,肯定这个子目的取费不合理,但用多专业取费也显得乱,因为只有一个项目也要专门做一取费表。所以我建议编写定额时把这一子目放到土建部分要合理一些。
本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
问题补充:应甲方要求当度增加一个设备基座,3000mm*1500mm*500mm,钢筋为直径16的三级钢间距200,单层双向。请问需要套哪些定额?
如图附件图纸所示 求教做该基础预算要取哪些定额 以及工程量的计算 谢谢
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。⑶TN-C-S系统TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。2、TT系统在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。3、IT系统IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三
请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
一直对基础接地电阻计算不太明白,刚从网易上下了基础接地体的接地电阻计算软件,对里面的一些东西不太明白!!!见附图:接地体(圆柱型混凝土内钢筋体)的直径到底指的是什么?是条型基础内所有钢筋的直径和?还是钢筋扎成了笼子直径?请指教!!还有这个软件计算的电阻感觉偏小,书上的计算公式是R=0.2ρ/V的根号3次方!!!
建筑工程基础定额与预算
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根
最新的全国统一建筑工程基础定额和预算,有需要的朋友可以参考一下~!
问题补充:各位大神,小弟在浙江2010定额说明中第“六”了解到“基础、地梁内利用主筋焊接形成接地网”这个是套“均压环形敷设”这个子目的。但是在浙江94定额中却没有只有一个以“处”为单位的子目(如下图),请问这个子目我套用的对么?如果对的话那么,这个“处”的工程量如何计算?如何为一处?谢谢了
我是实习生,对于目前项目的接地做法有疑问。之前的项目是利用桩的钢筋做接地极的,但是现在这个项目,持力层是岩石,直接做筏式基础,不打桩,那这是不是就是意味着,我们得另作人工接地极?如果做,应该怎么做呢?如果不做,是不是就是将筏板主筋焊接成网即可?期待各位大师指点