看了很多厂家提供的设备,说要买个很贵的侧测导通的仪器。我参考了一下规范,也没有特别提到要怎么测。但是我也理解高层与地之间的引线肯定会影响测量值导致地阻偏大。又查了一下其他资料,说抛先用摇表是比较准的。那么我我想请教的问题是:E-E短接,接到被测物;C、P分别接地,尽量保证CP间距离大于20米;按照说明,E、C也应尽量大于20米。首先,这样测有问题吗?2、在实际操作中,建筑物结构形式千差万别,万一遇到地面全水泥做的怎么办??我觉得高层测地不应该是个什么新问题,但怎么觉得相关资料如此之少?而且厂家的仪器那么贵?我是坚信摇表就能解决问题的。请各位大侠前辈们指教指教!
征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!
接地电阻仪探测线路长度仅20米,测试屋顶接闪器及30米向上的金属门及窗接地,显然无法检测,资料要求填写接地电阻值,请问用什么方法,怎么检测?
2006年下午
许多设备要求接地电阻4欧姆,为啥?有公式计算出来的吗?
即在下的疑问是如建筑物采用单个基础接地极(不知道实际是否存在这种情形),那接地电阻的计算是采用表4-12还是采用表4-13呢?下面图片的内容来自配电手册。提前谢谢您的回复。
知识点:检修接地
当接地电阻柜安装好后,打开前门,检查柜内的设备和接线的情况,以下事项要注意: 1.所有的包装材料必须从箱内取出,避免发生火灾。 2.检查绝缘子,套管有无损坏,如有任何问题应立即有运输商和产品供应商联系。 3.检查所有电气连接,确保连接牢固可靠。 4.检查所有的固定螺栓是否全部紧固。 5.接地电阻柜运行前试验:测量电阻元件的阻值,测量绝缘电阻,按照规定标准进行工频耐压试验。 6.关闭接地电阻柜柜门准备投入运行。 中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。
浅析降低接地电阻的方法
降低接地电阻的方式方法