如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?就是不知道这2种方法的使用范围是什么?
收录于话题 城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。热力管网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。 热力管网管道可以和自来水管道、电压10KV以下的电力电缆、通讯线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于自来水管道和重油管
在哪里能查到供热管道保温材料的设计使用年限?标准、规范之类的? 在哪里能查到供热管道保温材料的设计使用年限?标准、规范之类的?
管道施工组织设计
供热管道的热伸长及其补偿
一、管道和设备的保温 1. 保温的目的和作用 1.1 保温的目的和作用 保温的目的是减少热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。供热管道的保温结构一般由保温层和保护层两部分组成。 保温层的作用是减少能量损失、节约能源,提高经济效益,保障介质的运行参数,满足用户生产生活要求。对于高温介质管道的保温层来说,还可降低保温层外表面温度,改善环境工作条件、避免烫伤事故发生;保护层的作用是保护保温层不受外界机械损伤,保温能否取得上述各项满意效果,关键在于保温材料的选用和保温层的施工质量。1.2 保温材料的种类和选用(1)保温材料的种类 ① 早期的保温材料:多为天然矿物和自然资源原材料,如石棉、硅藻土、软木、草绳、锯末等。这些材料一般经简单加工就可使用,其保温结构多为涂抹或填充形式。 ② 人工生产的保温材料:有玻璃棉、矿渣棉、珍珠
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。
校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕这种情况如何解释?
《直埋规程》在求驻点的那个公式下边有说明:当活动端弹性力与过渡段长度有关的时候,要用迭代的方法求活动端弹性力,我不懂如何迭代,希望广大同行指教,先谢谢了
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
截文01
目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐
某工程热力管道施工组织设计
1范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2工具:
该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<
我想问下 ,供热管道与污水管道交叉 ,污水管道有漏泄 修补完后是从上面走好还是下面好 上面走的话 污水标高-供热管道外径和保温 -安全距离,刚刚够规范的-1.3最小覆土厚度 。从下面走的话没什么东西 但与设计图纸不符了 。我怎么办好
供热管道升温时,由于热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力或作用在阀件、支架结构上的作用力。管道受热的自由伸长量可按下式计算: 供热管道采用的补偿器种类很多,主要有自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长的。(1)自然补偿器自然补偿器是利用管道自然转弯构成的几何形状所具有的弹性来补偿管道的热膨胀,使管道应力得以减小。常见的自然补偿器有L型、Z型自然补偿器,如图12-10所示。
直埋管道固定墩为固定钢板,加水泥浇筑成钢筋水泥固定墩,请问固定墩固定钢板两侧是否需要进行保温后再浇筑混凝土,是否有相关规范规定等
供热管道施工组织设计
供热管道施工组织设计专题,为您提供供热管道施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热管道施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多供热管道施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题