厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?
05供配电 专业
6kV电动机启动时候,负序保护动作,现场检查绝缘良好,没有短路现象,电动机为引风机大负荷,请教原因以及保护定值的计算方法.
各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
我这个是个高压水泵,电机首端三个电流互感器一次侧方向都是PI至P2 尾端三个是P2 至PI(P1短接)我将首端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A1.B1.C1上,然后把首端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A1.B1.C1的N)然后我将尾端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A2.B2.C2上,然后把尾端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A2.B2.C2的N)我想问下这样接到底对不对????????
在下没有理解Ie是指什么?同时对类别也没有明白指的是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!
工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?
这2个概念我比较模糊,我理解的是:1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?
建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。
请大家来分析一个问题,10kV系统母线上同时挂有一台大电动机和一台电炉变压器,当合电炉变压器的时候引起电动机的差动动作,当时电动机的差动保护的CT是两点接地的,这可能是什么原因引起的?
1 引言 电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流、短路、断相、绝缘老化等事故。对于应用于大型工业设备重要场合的高压电动机、大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。 电动机常见的故障可分为对称故障和不对称故障两大类。对称故障包括:过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损害主要是热效应,使绕组发热甚至损坏,其主要特征是电流幅值发生显著变化;不对称故障包括:断相、逆相、相间短路、匝间短路等,这类故障是电动机运行中最常见的一类故障。不对称故障对电动机的损害不仅仅是引发发热,更重要的是不对称引起的负序效应能造成电动机的严重损坏。因而,对大型电
请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。
分享一下,希望大家能用到
安科瑞 于洋 “晃电”指的是电网因雷击、对地短路、重合闸、设备起动、发电厂故障及其他原因造成电网电压短时失压、电网电压短时大幅度波动、短时断电数秒等的电能质量事件。化工企业对系统供电可靠性的要求较高,一旦出现供电系统晃电,会引起保护设备欠压误保护、生产设备意外停机,致使生产线瘫痪、事故扩大,导致非常大的经济损失,甚至对操作人员的安全构成威胁。 ?? ??1?常用的抗晃电的措施及应用 ?? ??(1)UPS抗晃电系统 ?? ??控制系统如DCS,PLC 等工作电源由UPS电源接入,实现抗晃电的目的。在线式UPS 工作原理框图如图1 所示,在电网电压工作正常时,给负载供电,同时给储能电池充电。当市电欠压或突然掉电时,UPS电源开始工作,由储能电池给负载供电。 ?? ??系统发生晃电时,接触器的线圈依靠UPS供电正常工作,保持主触头的吸合,避免晃电造成电机停机。当母线失电超过一定的时间后,
最近经常有厂家来游说使用电动机保护器,简单了解了下报价,为热继电器的10倍左右,最低端的基本上起个热继电器的作用,不知道大家在设计院里是否使用这个很多呢
断路器只能用于交流的请问,电动机保护配断路器,要考虑哪些因素?ABB的样本是这么写的1,电动机类型:鼠笼式、绕线式2,电动机使用类别3,脱扣级别4,电动机功率5,接线图和起动类型6,电动机安装地点的电网故障电流请问各位设计者,平时生活中是怎么设计的,最后举个例子不甚感谢