首页 课程 资料 论坛
  • 剩余电流动作保护器(RCD)的那些事

    知识点:剩余动作电流

  • 剩余电流保护器的安装位置

    剩余电流保护器的安装位置

    在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。

  • 剩余电流保护器的符号怎么画的?

    剩余电流保护器的符号怎么画的?

    低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?

  • 剩余电流保护器三级保护配合

    河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移

  • 剩余电流动作保护器详解

    知识点:剩余电流动作保护装置

  • 剩余电流动作保护器的使用

    摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结

  • 剩余电流保护器误动作的原因分析

    剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。 1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因 线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。

  • 关于带分励脱扣、剩余电流保护器、熔断器

    请教各位,什么叫带分励脱扣,我不明白,另外,剩余电流保护器是不是漏电断路器,在什么场合下用熔断器,另外,浪涌保护器也有单箱和三相之分吗,三相电源进线,是否选用的浪涌保护器就是三相,浪涌保护器的选择与什么有关?请各位解释,本人是初学者。

  • 王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用

    王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用

    本帖最后由 liming063322 于 2013-9-30 11:32 编辑 王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用电磁式和电子式RCD的区别 电磁式RCD靠接地故障电流来动作,它与线路电压无关。电子式RCD靠故障时的线路残压来动作,如果残压过低,TN系统内的RCD可能拒动,而揿按试验按钮,RCD却能动作,因无故障时试验电压仍为220V,给人以RCD“有效”的假象。

  • 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!

    剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。

  • 总等电位连接与加装RCD剩余电流保护器是否矛盾?

    总等电位连接与加装RCD剩余电流保护器是否矛盾?总等电位连接使发生接地故障时刻降低人体接触电压加装RCD剩余电流保护器是有接地故障时刻切断电路两者矛盾吗?求大师点评!!!感谢

  • 对剩余电流保护开关的测试

    GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?

  • 哪些场所应设置剩余电流动作保护器RCD?

    哪些场所应设置剩余电流动作保护器RCD?

    剩余电流动作保护器:在低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。

  • 家居配电箱剩余电流动作保护器(RCD)选用探讨

    原创 炳华话电气  版权归原作者所有,侵权请联系删除

  • 安装剩余电流动作保护器的问题

    根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);h) 安装在水中的供电线路和设备;i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。按以上

  • 有关剩余电流动作保护器的几个问题

    现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型,其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流,其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 在农村低压配电TN系统中,剩余电流动作保护器既可作为系统中的总保护,也可作为中级或末级保护。它可以设置在系统中任何需要设置保护器的位置上,因而它在TN系统得到了广泛应用。 2 剩余电流动作保护器的选用 2.1 剩余电流动作保护器类

  • 剩余电流动作保护器使用要求

    装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。 在实际工作中应注意: (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。 (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。 (3) 架空线路,应定期做好树木清障工作。 (4) 农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。

  • 转贴:浅谈A型剩余电流保护器原理及其应用

    转贴:浅谈A型剩余电流保护器原理及其应用

  • 使用剩余电流动作保护器(RCD)需注意的两个问题

    收录于话题 剩余电流动作保护器(RCD)的动作原理如下: 配电线路所有带电导体都要穿过零序电流互感器。