我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
南瑞继保的
变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
最近单位110KV主变保护改造,原来差动高压侧CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根电缆,现在新柜子差动要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根电缆,如果电缆不够,用低压侧N441代替可以吗?我们改造用的是南瑞PRCK-720主变保护,原来是南自厂的主变保护,主变高压侧CT电缆原来是一根7*2.5的电缆,差动用3芯,后备用4芯。我想更换一根10芯电缆,可以吗?
本人是搞小水电电气设计的,毕业一年过一点,本人最近作设计遇到了几个问题,希望各位前辈能给于指点和帮助,在下实在感激不及。 本人做两个很小的水电站,一个装机为1250+500kw,主变2000KVA,高压35kv经3.2km输电线路至110kv变电所;另一个前面的下游,装机位800+500kw,主变1600KVA,高压35kv经0.2km输电线路“T”接于前面电站输电线路上。 系统对线路保护要求是“T”型微机光纤电流差动保护,系统对电站侧安全自动装置不作要求。 本人设计思路是:机组及主变控制保护为常规,线路保护按系统要求为微机保护,但本人以前没有做过,不知这样做是否可行?线路侧应该怎样去做? 不知各位前辈是否能帮在下这个忙!!小弟提前谢谢各位了!!! 希望看完不要回头就走啊!!那样俺会伤心的!!再次谢谢各位!!!
请教各位大侠:微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错
本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
图片中的内容来自配电手册,其中的两个都为差动保护的最小动作电流,但两个的计算公式不同,请教原因是什么?提前谢谢您的回复。
目前常用的数字式分相电流差动保护相量动作判据为: /Im+In/>Io;/Im+In/>K/Im-In/其中的Io(制动电流门槛)与K(制动系数)如何确定呢?
请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?
差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相
差动保护的不平衡电流及其解决方法是什么? 答:差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,引起和产生不平衡电流的因素很多,主要有稳态、暂态情况和回路接线极性错误三个方面的因素。解决办法主要是利用元件(电流互感器、差动继电器)的特性等来减少不平衡电流、制动差动继电器或带负荷检测回路的极性和接线的正确性。以减少对差动保护的影响。
星型连接的三相不对称负载,各相复阻抗为:Zu=6+j8Ω,Zv=-j11Ω,Zw=10Ω,接于对称三相四线制的电源上,其线电压为380V,试求各相电流、线电流及中性线电流.
我这个是个高压水泵,电机首端三个电流互感器一次侧方向都是PI至P2 尾端三个是P2 至PI(P1短接)我将首端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A1.B1.C1上,然后把首端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A1.B1.C1的N)然后我将尾端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A2.B2.C2上,然后把尾端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A2.B2.C2的N)我想问下这样接到底对不对????????
1、纵联差动保护的原理就是利用两端互感器的的电流情况来判断动作与否,我写论文,谁能从理论上(最好公式推导)来说明互感器的工作电流情况。并顺便看下图里面的电流流向正确吗,不正确的话,请用图里面的数字说明走向。2、减小不平衡电流有什么技术性的方案,希望大家,写的详细一点,论文用之。[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-8-26 23:12 编辑 ]
配电手册P307表7-11中明显是按额定电压来算的;而《电力工程电气设计手册》二次部分P619文字说的是用平均电压而式29-53中用的是额定相电压;P623表29-7中使用的又显然不能是相电压吧;那么,到底依据哪个来计算呢?
在下的理解是差动保护时,电流互感器在变压器的高低压侧都有装设,那变压器的差动保护时计算流过电流互感器的短路电流应采用变压器的高压侧,还是低压侧流过互感器的短路电流? 依据是什么? 提前谢谢您的回复。
对于一台SN = 180MVA,220/110/10KV,Y0/y0/d11 的主变压器,1、为了进行二次电流相位的补偿,相应的差动保护电流互感器二次也相应接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差动保护范围内发生单相接地,所生的零流就无法能通过流到保护里,此时,差动保护还会动作反映故障吗????还有,二次接成三角型的电流互感器本身就是一个闭合的短路回路,在发生二次回路断线时,还会在产生二次产生高电势吗???2、现在的微机主变保护采用了电流自动相位补偿,利用软件完成,那么主变差动保护电流互感器二次又是什么样的接法呢????
求电流互感器二次侧差动保护接线图,望高手赐教啊!