首页 课程 资料 论坛
  • 消防干式系统的问题探讨!

    对于寒冷地区,消火栓系统及自动喷水系统都要求采取干式系统,但干式系统与我们常见的湿式系统有何区别?具体的设备及管道又有哪些不同?设计中应该注意那些问题呢?望大虾们多多指教,不甚感激!~

  • 底层车库的干式系统消防联动

    底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?

  • 严寒地区干式消防系统具体怎么设

    GB 50016--2006建筑设计防火规范第8 4 2条第9款:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用十式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。具体该怎么设呢

  • 有关消防稳压系统的讨论?

    为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!

  • 关于各种消防系统的求助

    因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢

  • 关于干式消火栓系统的疑问

    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

  • 消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!

    我们接了个室内机电改造项目,需要对消防支管进行改动,其中有一点是要在原湿式喷淋系统中,加上一段干式喷淋系统,请教各位前辈,消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!

  • 没有消防水池和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?

    冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?或者采用哪种其他方式更好?希望各大侠多给点建议,感激不尽!

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 干式消防系统的接线,大家来看看是什么情况呢

    干式消防系统的接线,大家来看看是什么情况呢

    附图是干式系统阀门组的图片,我想知道那个黑的带两根线的是什么设备呢?量线的时候是个常闭点。后面三根线的应该是提供反馈信号的。一组常开一组常闭。

  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案

  • 急!一个消防问题,选择干式系统,还是干式与湿式结合。

    一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。

  • 关于消防联动空调系统的问题

    在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?

  • 干式喷淋系统的设计要点?

    由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗? 空气压缩机的技术参数?快速排气阀门是怎样的阀门?

  • 请教关于消防系统的一些问题

    大家好!我做的工程太少,一直对消防系统的一些问题搞不清楚。(1)高层消防是不是一定要设屋顶消防水箱?直接用水泵从消防水池打上去可不可以?(2)消防给水分为常高压、稳高压、临时高压,分别适用在什么条件下?(3)常高压消防给水的系统是什么样的?希望各位同仁给以帮助,谢谢了!

  • 消防系统这样设计行吗??

    有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?

  • 干式消火栓系统的相关问题

    建规里说在寒冷地区非采暖建筑可设置干式消火栓系统,但需在进水管上设置快速开启装置及室内管网设置排气阀。请教各位大虾:排气阀如何选定? 快速开启装置我理解为电动蝶阀,偶现在手头工程中此种单体太多,如果每个单体都装电动蝶阀整个费用太大,而埋地管网又不允许放空。我想用手动蝶阀不知行不行?

  • 有关消防。喷淋系统稳压的问题

    喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!

  • 关于消防系统成环的问题

    关于消防系统成环的问题

    高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗

点击加载更多

消防干式系统

消防干式系统专题,为您提供消防干式系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防干式系统 相关的专业交流讨论,更多消防干式系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防稳压

风机消防