阀门电动装置工作原理:
DJF-1型电动脚踏两用风机是用于人防工事,防空地下室在战时电源被毁时,敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下,采用滤毒式通风设备。脚踏电动两用风机的经常工作方式是电动。只有在战时才使用脚踏。但一旦使用,都是危急情况,要确保能可靠运转。其技术指标的重点,是保证战时人力驱动情况下,满足400人单元的滤毒式通风要求,同时,考虑到平、战结合,可利用人力驱动电源为人防工事、地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。该风机可进行手动和自动两种操作方式。我公司生产的人防风机自动控制设备客用于共只改风机的启停,用于战时地下人防系统。与进风机控制箱、风阀控制箱、通风方式控制箱、通风方式信号灯组成人防地下通风系统。
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢.
新规范要求一组水泵向多个水箱供水时,水箱进水管应采用电动阀,不知哪位仁兄有DN50、DN70、DN80、DN100等小口径阀门及配套的电动装置的资料,能传一份的话将不胜感激。最好先给我讲一下以上阀们各应配多大功率的电动装置。along3535@163.com
在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
请问低压断路器 比如DW10 DW15 它的电动机合闸装置原理这些断路器的跳闸好像都用不到小型电动机 都是通过欠压线圈跳闸的那么请问是通过什么样的机械原理来使断路器合闸的呢?也就是说电动机的转动是如何作用于合闸的? 直接作用于操作手柄? 还是用弹簧储能的方式? 如果能有个详细的解释或者图解就好了 谢谢了
露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?
消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
进排风机连到室外,暖通要求在风机前加一个电动阀,当电机停止时可以风管关上,防止室外冷空气进来。但这个电动阀应用什么控制呢?用接触器吗?叫不准?请高人指点。谢谢!
一个厂房,面积大约有1万平米,划分成3个防火分区,请问一个防火分区的火灾探测器能否与另外一个防火分区的火灾探测器连接起来。
强度性能阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。密封性能阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。流动介质介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。启闭力和启闭力矩启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时,需要使
SMC系列作为一种多回转产品,控制的阀门工作时阀瓣做直线运动,如最常见的楔式闸阀、平板闸阀、截止阀等等。SMC 多回转电动装置的工作特点:1. SMC 系列多回转阀门电动装置的输出轴(驱动空心轴)工作时做多圈回转并驱动阀杆螺母或阀杆旋转,进而带动阀瓣做上下往返运动完成阀门的启闭(设阀杆轴线垂至于地面)。2. SMC 系列电动装置的输出轴为上下贯通,以保证明杆阀门的阀杆通过或进入。电动装置单行程旋转的圈数取决于阀门的口径和阀杆丝杆部分的参数。3. 多回转阀门可由电动装置完成行程控制关闭或转矩控制关闭,也可将两种控制形式配合使用。SMC 系列产品具有可靠的行程、转矩控制性能。4. 根据输出转矩的不同又形成了产品的不同结构型式及尺寸,即不同的机座号。5. SMC 系列多回转电动装置共有 9 个机座号,它们是 SMC-04~SMC-5。SMC 系列产品的公称转矩范围是由 108N•m~26487N•m,公称推力范围由 35kN~1078kN(SMC 系列除 SMC-5 外均能承受阀杆的轴向推力,其原理在下面有关章节叙述),一般情况下均
秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期
图纸简介: 该图纸为某广场幕墙电动开启装置节点施工图,图纸内容包括玻璃幕墙的详细设计和构造大样图。 投稿网友: gaoyan001 上传时间: 2014-05-28
计算工艺装置的消防水量时,如果按照建规,还是可以有据可依的,可是当走石化规时,规范只是说根据具体情况综合考虑,列表里只是给出了中型和大型化工装置的估算消防水量!