通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!
最近在做一个施工临时用电方案,电缆长度需700米,用电功率为150KW.请问哪位帮算算要多大的电缆呀??下面是我选用的电缆载流量表,对应的是95平方电缆,我咨询了有关人事,说700米的长度只要加大一级电缆就好,也就是120电缆就成了.你们说是不是呀......!!!!!
知识点:桥架内线缆应留补偿余量
最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
桥长252米,FSY-YJV22-8.7/15-3*300电缆,准备电缆设过桥支架穿管敷设,电缆保护管采用碳素纤维电缆保护管及镀锌钢管,设计方提出用围堰方式施工,这样工程造价太高,请问能否用其他方式实现穿管敷设?麻烦告知详细施工方法,不胜感激。
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24
电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?
敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片