能省很多事!!!
求救,相关要点
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
求教各位前辈这个楼梯要怎么布置???
这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
在做钢结构课程设计,请问:按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 2002)中6.1.6规定斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?只验算强度就好啦~?(>_<)
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?