  • 辐流式二沉池设计计算用最大流量还是平均流量?

    如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导

  • 直径16米辐流式二沉池工艺设计图

    图纸简介: 本图纸包含:辐流式二沉池平面图和2张剖面图。中心进水周边出水辐流式二沉池。 投稿网友: cryolite1985 上传时间: 2014-07-23

  • 求助:周进周出辐流式二沉池

    我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?

  • 关于辐流式沉淀池的设计参数

    辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。

  • 旋流式沉砂池怎样设计计算啊?

    我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.

  • 生物接触氧化法的周边进水辐流式二沉池设计

    在设计生物接触氧化法的二沉池时,周边进水辐流式二沉池的计算要用到混合液悬浮物浓度(MLSS),可是生物接触氧化法中MLSS的浓度该怎么知道啊?

  • 皮革废水中辐流式沉淀池的设计计算如何校核???

    今天刚碰到的问题,辐流式沉淀池的计算不是太复杂,复杂就复杂在这个计算方法的辐流式沉淀池前面加了“普通”两个字,LB又说计算出来后的结果要用另外一种有什么负荷参数的的方法校核,找了一天没找到相关的资料,所以在这里请有识之士帮帮忙,谢谢!!!

  • (设计院)二沉池配水渠设计计算

    目前在做污水厂设计,遇到难题,求二沉池求(设计院)二沉池配水渠设计计算一份,以满足均匀配水,配水渠逐渐边窄。。。跪谢了。

  • 氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤

    那位高人知道氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤?请教教我,尽量详细,谢谢QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者论坛回复,谢谢

  • 平流式沉淀池工艺设计计算

    平流式沉淀池工艺设计计算

  • 二沉池的设计水量怎么确定

    有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!

  • 中心进水辐流式二次沉淀池计算书

    中心进水辐流式二次沉淀池计算书

  • 加固设计计算要这样进行

    加固设计计算要这样进行

    一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,

  • 你们设计院要计算书了吗?

    你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了

  • 关于加热器的设计与计算

    现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。