RT!因为出水堰完全是砼结构的,在实际试水中发现局部是高出一点几公分的,个人感觉相差比较大,但不知道通常允许的偏差是多少?多谢
二沉池出水堰一般见到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰与平堰有什么区别?为什么要搞成三角形的?规范规定的的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m具有什么意义?大了怎么样,小了又怎么样?请教各位前辈!!
控制出水氮磷超标的方法
我作了很几个工程都使用到澄清池,混凝反应池,但在施工过程中都出现出水堰板高度的问题,特别是采用混凝土结构时,先预埋套管定位,但很难确保高度水平,如果高度不在一条水平线上出水水质受影响.浇注完毕后凿孔难度太大!也不符合要求.
我们公司用的是竖流式沉淀池 现在出水不均匀 我想问一下应该怎样调节出水堰才能使出水均匀 是做成可调节式的堰槽还是增加堰槽的数目?
目前设计一个初沉池,出水堰的设计遇到了问题,我根据单个三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后总水量除以单个三角堰的流量,结果三角堰个数才10左右,这个肯定不对的啊,不知是不是这种算法有误,请高人指点,或者提示一下看什么资料,设计手册上好像没有专门讲这个的。。。。谢谢
比如规范中的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m,关键问题是规范中未定义其中的堰长是指有效过水堰长,还是指总堰长呢?《污水处理厂设计与运行》中是按有效过水堰长计算的,而我问了一个设计院的朋友,他们是按总堰长计算的,不知到底按哪个长度来计算?顺便把这本书献给大家看看,里面有很多错误,但是我的设计启蒙书,呵呵!134页和156页都有溢流堰计算。我仔细看了一下,计算原则不一样,确实有问题。
关于辐流二沉池增加出水堰的计算。。我计算的直径不能满足出水堰的固体负荷。。。想加个出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5册手册上没有相关计算。不知道谁做过类似的二沉池。。希望有计算方法////谢谢拉
滤池的正常过滤水面标高确定了,出水堰的堰顶标高也确定了,但是出水堰后的出水水面怎么确定啊?是通过水力计算来确定的吗?还是自己估计的啊?大家都是怎么确定的啊?
最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。 甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。 迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。 以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
求助!!!!请教各位大侠,UASB的出水堰的堰上负荷取多少为宜???书上说参考沉淀池的设计,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
图纸简介: AEW型可调式出水堰总图、土建图。详细尺寸、规格、清单。 投稿网友: luzhentao627 上传时间: 2013-09-15
遇到一个厂房项目,设有中央空调,暖通专业在车间室内采用柜式空气处理机在顶上吊装,有150多台柜式空气处理机,1.5KW/台。请问这个柜式空气处理机的供电和控制是不是和风机盘管类似?可不可以一个配电回路链式连接多台柜式空气处理机?柜式空气处理机的控制是不是可以像风机盘管一样通过温控器进行控制?一个温控器最多可以控制几台柜式空气处理机?下面的图片就是暖通设置的柜式空气处理机。
近段时间接触到空气提升器,但是不明白如果在提升回流二沉池污泥时如何控制其流量?还有就是提升器该如何设计?希望各位能给一些指导,多谢。
如题,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在进入二沉池沉淀之前是否需要在生化构筑物的末端设置平顶出水堰呢?这个设置的作用的是什么?有没有什么设计的规范。
前段时间在论坛上面看见有同行建议:出水渠贴不同颜色的纯色瓷砖能够在感官上面改善出水透明度和颜色,现做造纸废水,废水颜色为茶色(比较淡的茶色),贴什么颜色纯色瓷砖好呢?达到重叠后较清澈呢?
今年冬天温度低,浮渣槽里面的浮渣直接上冻堵塞了,厂里的浮渣槽和出水堰也不能根据水位调整高度,现在二沉池一层死泥,请教各位见过的浮渣槽和出水堰的都是什么样子和结构,怎样实现根据水位调整这两部分的高度?现在出水堰不平,有三分之二还不出水,等着改造呢
进水开一点点,出水阀开的很大,声音反而比正常控制小.我们进水DN150,出水DN150,采用上海连成sls-250A立式离心泵,70m,94.7m3/h这样有什么危害,help!!!1
一个26层的住宅,7.5度地区,剪力墙结构,因建筑需要屋面构架较高,层间位移角不满足规范要求,请教一下需要满足规范要求吗?
IC进水cod15000-20000中间 出水cod400-600之间 出水为后续的好氧处理带来的cod偏低 现在为使IC出水的COD升高 需采取什么办法 现在已经把IC的回流调小 正在观察情况的变化 哪位大侠有更好的办法吗 在保证IC正常运行的前提下