曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
最近设计时遇到个问题,就是曝气池及二沉池的设计进水水量是否考虑回流水量?教课书上说,不考虑。但有同事坚持认为要考虑。有权威的说法吗?
曝气池体积的设计,这个问题一直困惑着偶1室外排水规范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我们以前学的是(包括很多书籍):进水BOD污泥负荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除负荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—进水BOD浓度Se—出水BOD浓度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥负荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥负荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考试中应采用哪种?我总觉得,规范上的不伦不类,后面两式意义清晰,大家在平时设计以及考试中是怎样处置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
曝气池的设计计算与曝气设备的选择
不多说什么了!
本人是大四的学生,正在做设计,可课本里关于曝气池曝气管道的设计资料很少,图书馆的资料里也找不到十分详细的资料,现在设计进度一直卡在曝气池那里,求各位高手帮下忙啊
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
有关风机基础设计的论文帮你传上来了,网速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 编辑 ]
生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括:预处理>初次沉淀>混合>曝气>二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。因此曝气池池容的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。
请教各位高手,活性污泥法曝气池的设计流量应该用哪个?是日平均流量、最高日流量还是最高日最高时流量?室外排水设计规范讲:生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。考试的时候要是给了日均流量和总变化系数Kz,计算曝气池时到底乘不乘总变化系数?
图纸简介: 这是某工厂曝气池管道结构工程设计方案图,图纸包括:曝气池材料表,曝气池平面布置图,曝气池管道剖面图。 投稿网友: gaoqin 上传时间: 2014-06-30 <
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
看到两篇很好的关于网架支座设计的两篇论文跟大家分享一下
曝气池作为污水处理系统中的关键环节,其正常运行对于整个污水处理效果具有重要意义。要想确保曝气池能正常运转,必须做好以下六个方面的管理工作。 一、严格控制进水量和负荷 确保进水量稳定 进水量的稳定性是曝气池正常运行的基础。管理人员应密切关注进水情况,确保进水量在合理范围内波动。若进水量波动过大,应及时调整,以免对曝气池造成冲击。 控制进水浓度
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!