先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
工作中遇到一个问题,原结构加固改造。原独立基础为柔性基础,基础配筋刚好满足最小配筋率,现在独立基础要变大,就需要独立基础的加固改造,但是按照计算要求,原独立基础需要加厚加宽。请问有没有高人指点一下。
楼房建好后周围散水板及台阶出现严重的下沉现象,楼房没下沉,因为楼房是桩基础。但散水板及台阶没有与楼房整体连接出现下沉。地质情况是:1、素填土:主要成份为粉质粘土,局部含少量碎块石。该层遍布整个场地,厚为2.0~4.0m。2、淤泥质土(或淤泥):灰黑色,成分主要为粘粒,富含腐植质,局部夹少量粉细砂,饱和,流塑。厚17.0~19.0 m。3、粘性土(持力层):由粉质粘土和含砂粘土成组,夹少量粉土,可塑状态为主,局部软塑状态,分布极不均匀。厚度1.1~3.4m。4、全风化片岩:浅黄褐~浅黄色,稍湿、坚硬,岩心呈土状,长石、角闪石、云母石已完全高岭土化,褐铁矿化,局部残余鳞片变晶结构, 厚2.00~ 6.50m。用什么方法对散水板及台阶进行加固处理比较经济。
挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻
问题补充:扇形建筑独立基础200多个,施工放线时,径向(AD,BC)的控制线比较容易操作,但是AB,CD等所有切向的基础控制线一个一个的放就太麻烦了,各位有何妙招教教小弟,在此不胜感激!!!
框架结构 一层结构就梁 没板,已经浇捣完,现在脚手架搭在土上,支撑二层结构。土质为2-1粉质粘性土 承载力为80 但是遇雨估计达不到80.层高4.2米 支撑的板厚90,但是都是井字梁 梁比较密 混凝土C30 目前定的方案,土方回填夯实,垫跳板 模板 搭设脚手架 ,扫地杆,剪刀撑架起。有人说槽钢,但是跨度7米,怕槽钢下扰,而且造价太高,心里拿不定主意。求各位指点!!
近年来,我国建筑行业发展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面临着巨大的挑战,那就是对现有的一些建筑进行加固改造,使其性能得以持续发挥,建筑加固改造在建筑行业中起着重要的作用,它对建筑行业的经济以及社会效益起到了一个保障作用。 如何对独立基础进行加固改造? 第一种:扩大基础底面积是中小型建筑中常用的加固改造方法,该方法通过减少建筑物基底压力从而加强基础,使建筑物减轻由于基础不均匀下沉的问题。 第二种:增设筏板封闭地基法,在扩展基础的时候,不管是柱下独立基础还是墙下条形基础,都可以将其之间的平面空隙用封闭的筏板填堵上,当然筏板和原基础之间应通过植筋进行有效锚固,形成带正、反柱帽的筏形基础。因为增设封闭的筏板,所以这时候原基础的埋深我们可以从室外地
柱下独立基础,在增层设计时,我想尝试用锚桩加固,请多赐教。希望提供图纸、加固资料、难点要点、工程经验实例。城市:佳木斯
本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
独立基础加防水板的设计方法
贵州项目,框架结构柱下独立基础,持力层为基岩,独基为刚性基础,现需扩大面积。网上查询相关手册,基础扩大面积一般需要顶面及侧面凿毛后后浇混凝土,现在已施工独立基础厚度较厚,扩大后尺寸仍可满足刚性基础要求。问题1:是否基础顶面可不加厚,仅在侧面扩大面积?问题2:因为是刚性基础,独基受力主要为抗剪,只是侧面加固扩大面积的话,新旧混凝土界面抗剪是否会有问题?问题3:针对问题2,考虑在基础侧面进行植筋,但是已施工基础侧面是素混凝土,植筋质量是否不能保证? 烦请大佬赐教!
拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部 拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述 两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。 补充基础梁的有关内容: (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上 ,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充, 基础短柱严禁出
地下室加防水板处的基底面积不够,如果加固基础,施工难度大不大?因为需要凿开防水板地基承载力没有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 编辑 ]
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
独立基础及桩基承台间连系梁的设计方法
目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。