有22条回路,其中18条是1.39kw,其余5条分别为1.0kw,1.16kw,2.08kw,0.7kw,最后得出的设备功率Pn=22.94Kw,这是怎么算出来的?其中kd=1,功率因数是0.85
图纸简介: 暖通给排水施工说明书、末端设备布置、系统图 投稿网友: wangqingxia092 上传时间: 2013-05-18 图纸
1.镜象(0~180,90~270)附件--程序能自己找对应块吗,说的系统图不是平面图,呵2.旋转(0~90~180~270~0)附件--程序能自己找对应块吗3.系统图上布地漏:选平面图块,程序能不能自己找对应的系统图块
消防报警系统图设备数量不显示。在窗口中已经输入数量10,但是在系统上没有显示出来!
图纸简介: 本图为某厂10kV设备配电系统图。本套图纸共3回10kV进线,分别为不同工段设备配电。主接线形式均为单母线接线。 投稿网友: konghaiming621 上传时间: 2014-07-08
如题,35kV开关站系统图,设备型号配置啊?附主接线图一张,望大家给我参考下,非常感谢啊!!进线两个回路,出线6个回路的,进线是35KV,出线6个回路的是35KV。做成室内,设计容量已达51200kwa,240的线供不了,所以考虑做两挡线进线。六个出线回路是:1车间两个大车间,每个车间安三台变压器,两台整流变(容量为11600kva/35)和一台动力变(容量为2000kva),其余为动力变压器,3车间一台(容量为1600kva),4车间一台容量为3150kva,5车间一台容量为1600kva。6台变压器的二次电压400V,二路35KV进线是电缆进开关柜,,电缆进开关柜,其他架空 ,从变电站到厂区开关站线路有3.5公里,允许并列,计量柜设置2个总的,6路再分别计量,总的和每路微机保护.,开关柜选kyn61-40.5,断路器选真空断路器。QQ:471489468.一组回路到电解1#车间连接三台变压器,两台11600kva和一台2000kva变压器,2#电解车间同1#,其他四组分别联接四台动力变压器分别是1600kva,2500kva,3150kva和
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
本帖最后由 快乐黑天使 于 2017-8-15 21:37 编辑 如下图 EPS电源系统图 WE1--WE4回路 应该怎样出线 ?? 灯具为普通的吸顶灯和荧光灯。 先谢谢各位大神了。
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
按"三三二五"制要求,配电间要张贴一次系统图,我们单位多年来都是把图纸直接粘贴在墙上.经常改造,所以图纸经常变更,所以墙上就反复贴图,很不美观也不方便.请教各位,有什么经济适用美观的方式方法,比如象报栏,广告栏那样的东西.最好能给个图参考一下,谢谢!
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
图纸简介: 本图纸是美式和欧式各种箱变系统图,图纸内容:一次系统图,外形尺寸图,低压总进线回路二次接线图,ZBW-630/10箱变系统图,风力发电用组合式变压器等,可供参考。 投稿网友: kong881030 上传时间: 2013
本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦
图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
以前感觉天正暖通6很一般,没多少功能,所以很少用,现在下了暖通7。5,感觉进步了不少,因为刚刚研究,不知道是否可以象TWT7 一样自动生成系统图,本人目前还没发现有此功能,天正暖通7。5能否自动生成系统图?
我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!