对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
各位大佬。最近有套排屋想装修,想浇楼板。具体情况见下图: 大家看看这样方案有没有问题,有没有好的建议啊。。。。 3楼要立那么多柱子,估计我就不浇了。。。太占空间了。现在三楼中间全空的,上面是斜坡顶
本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 编辑 框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不负责任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板阳台的3个位置,每处约1平方米。(12cm厚度)。位置如下图的圆圈处请教各位,这问题严重吗,会开裂吗,怎补救?
看文章说对于带斜柱,斜撑的高层框筒结构,如果有些楼层的楼板应力太大可以采用局部后浇的方式释放楼板应力,想问一下原理是什么
各位大神请教下有一门面要重装修门宽十二米深有十米共一百二十平高四米七现想做二层.浇楼板或钢结构主要下面不想放柱子上面尽量也没柱子这可以解决吗
常在河边走,哪有不湿鞋........ 下面这些案例 是工地因标高计算失误 结构施工错误 ,拆改产生了巨大损失 你做过的项目出现过类似情况吗,如果落到自己头上你会怎么做?留言区聊一聊
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
pkpm建模有以下疑惑,请大家指教:1 楼板错层和降板是否是一个概念? 或者说楼板错层是建筑的用语,而降板是结构的措施用语2 楼板设置错层后,对pkpm建模有什么影响,或者说要进行哪些调节?请大家不吝赐教。
前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
关于楼板设计几篇好资料与大家共享
关于楼板振动的相关资料
弹性楼板的计算与选择.pdf
前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结