首页 课程 资料 论坛
  • 一个小二楼的楼板多厚较合适?新手

    一个小二楼的楼板多厚较合适?新手

    一个小二楼的设计问题,总长为10m(初步假定加2根梁),进深6m,且要求在前面架10m的梁,请问1、板多厚较合适?2、6m的梁 10m的梁尺寸多少合适?3、用混凝土 钢筋的等级多少合适?4、需要加柱么?

  • 对于楼板开裂的问题如下:

    对于楼板开裂的问题如下:

    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!

  • 请教大家,关于楼板负筋的。

    请教大家,关于楼板负筋的。

    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(

  • 怎么使得阳台能生成楼板

    怎么使得阳台能生成楼板

    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。

  • 关于楼板钢筋绘图的问题

    弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!

  • 求助呀,关于楼板碳化检测

    前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!

  • 关于楼板质量问题如何验收

    渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过

  • 关于楼承板组合楼板的计算

    前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是

  • 如何检验楼板和墙体裂缝

    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结

  • 关于楼板施工图的一些问题

    第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊

  • 关于楼板能否配箍筋的问题?

    相关规范对于楼板并未做出配箍,而是通过混凝土提供抗剪能力,所以对最小板厚有8MM的规定,那么有很多跨连续楼板为了满足抗剪要求而加大了板厚,为何不进行配箍筋呢?这会不会要经济合力些呢?如果可以?应该怎么配置啊???

  • 关于楼板跨中弯矩的公式

    关于楼板跨中弯矩的公式

    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!

  • 关于楼板负筋的设置问题

    关于楼板负筋的设置问题

    如下图所示,阴影部分的板降板100 ,那么负筋是否还可以这么设置呢?

  • 关于楼板加固的两个问题

    1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。

  • 在这里砌墙楼板可以承受吗?

    在这里砌墙楼板可以承受吗?

    本帖最后由 速度111 于 2015-6-29 19:08 编辑 楼房为剪力墙结构 楼板厚120mm 想在卧室垒隔墙 请问楼板可以承受吗如图 房子两侧是水泥浇筑的承重强,进门的门口上方应该是横梁

  • 楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

  • 请教大家一个关于楼板的问题

    请教大家一个关于楼板的问题

    一高层住宅楼正在施工中,前几天去查看发现8楼的天花板出现如图的情况,上到9楼见到塔吊的几个横向支撑在9楼的地板上,其中有一根支撑刚好是在图中8楼天板水泥脱落的位置上面。请问图中的情况是什么原因造成的?我还有一个疑问就是那条钢筋为什么露出了末端,按理说钢筋的末端不会在楼板中间啊。

  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?

    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!

  • 请教个关于楼板钢筋的问题

    请教个关于楼板钢筋的问题

    各位专家大神,请教个问题,我的房子现在装修,师傅在铺水电管的时候在楼板上开槽,结果刚开了很浅就碰到钢筋了,还把钢筋切了两道不浅的口(没有断),如附件图片黄色圈所示。想请教一下这种情况会不会有什么问题?需要对钢筋补强吗?希望各位专家指点一下,谢谢。

  • 楼板能否承受设备的重量

    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?