  • 大型变压器的水喷雾用什么喷头啊?

    大型的变压器的水喷雾消防,如果用普通的水喷雾喷头,喷头的有效射程只有2.5米,如果是碰到高压220kv的,和变压器的保护距离都要有2米,而且,一般喷头都是环绕变压器布置的,那变压器的中间部分不是不在喷头的保护范围内了。哪为老手帮忙解决下这个问题。

  • 水喷雾喷头常规设置距离为多少?

    我手里有个工程,锅炉是燃油的,日用油箱间内设置了水喷雾自动灭火系统,设计喷雾喷头在油箱(高1400vmm ,直径800mm的圆罐)的四面各设置一个喷头,正上方设置一个喷头,由于没有给出喷头与油箱的距离,实际施工中喷头与油箱只有200mm,问可以吗?水喷雾喷头常规设置距离为多少?

  • 水喷雾喷头怎么选择?大家能分享下吗?

    我这边工程是一个酒店,水喷雾系统喷头主要是保护发电机和锅炉,已经确定选择高速的水喷雾喷头?其他的该怎么选择确定喷头类型呢?

  • 规范问题求助:水喷雾灭火系统喷头距离

    规范问题求助:水喷雾灭火系统喷头距离

    根据《水喷雾灭火系统设计规范GB50219-2014》第3.4.2的规定:水雾喷头的平面布置方式可以为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.7倍。 请问菱形不是的时候1.7R是如何得来的,如何计算得出的,谢谢。

  • 这样的梁间如何布置喷头

    这样的梁间如何布置喷头

    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。

  • 关于喷头的流量系数问题

    喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q

  • 与喷头相连的管件叫什么

    与喷头相连的管件叫什么

    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗

  • 喷头要按防火分区布置吗?

    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢

  • 此处应该设计喷淋喷头吗?

    最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?

  • 怎么知道喷头的布置的合理?

    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?

  • 喷淋管喷头与桥架太近可以吗?

    喷淋管喷头与桥架太近可以吗?

    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?

  • 关于仓库喷头设计的疑问

    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见

  • 喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。

  • 关于喷头流量系数的疑惑!!

    各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?

  • 水喷雾系统能这样简化吗?

    有一二类高层,已设置自喷系统,其中有一小型电玩中心560平方米,欲设置水喷雾系统,我想利用已有水泵和报警阀,从报警阀后引出一支管,在支管上加设一电磁阀代替雨淋阀,不知这样行不行,望各位老师给个意见,谢谢。

  • 喷头附近是大梁怎么办?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。

  • 请问大家关于泡沫喷头的布置

    请问大家关于泡沫喷头的布置

    像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好

  • 请教:梁下如何布置喷头呢?

    请教:梁下如何布置喷头呢?

    工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]

  • 关于泡沫喷头的选型问题

    子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。

点击加载更多

喷雾喷头

喷雾喷头专题,为您提供喷雾喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷雾喷头 相关的专业交流讨论,更多喷雾喷头相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

闭式喷头

喷绘机喷头