05R417-1热力管道支架托架图集
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
各位高手: 在规范中对热力管道和电缆管道的距离是怎么规定的,,,能共用一个检查井吗??能的话有什么要求和规定??
新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。
97R412 室外热力管道支座
感谢版主加分,再发两个!
热力管道应力设计规定,自己找到的一些资料!
国标规定电缆与热力管道沟交叉敷设距离为0.5米 电缆穿管时应不小于百分之50 (也就是0.25米)现有热力管道在廊道内敷设,位置为廊道的最高处,距廊道底约1.5米。现要有10KV高压电缆从廊道底部穿管横穿,准备在管的外围加一层保护水泥板,从而即起隔离隔热作用,又等于把廊道的底板上移。问题 : 1、有热力管沟的廊道是否算是热力管沟。 2、以上办法是否可行,是否应该算是在管沟以外。