好久没有上论坛了,变了很多现在住宅插座越来越多,弱电插座也很多了,布置上就出现一点问题,间距过大有的房间甚至一面墙到处都有插座,很不美观!1、原来有规范防止强弱电干扰,规定强弱电间距为500;2、后来又有说法强电与电视之间为500,与电话宽带之间没有要求;3、也有同行设计为强弱电间距为200~300大家以为如何呢?
知识点:建筑电气技术
住宅工程施工中常遇到电力插座与宽带、闭路电视、电话插座之间的距离是多少?查设计规范及验收规范都没有明确的规定,有的资料认为是400mm,是300mm,有的认为距离尽量少,究竟是多少才合适?距离过近会不会引起干扰?请高手帮我解决这一问题,谢谢!
请问电气施工图中这是个什么图例?
发现弱电设备里面的综合布线图例不全,建议天正参考国家综合布线图集制作图例。建议弱电设备分类:电话,电视,安防,消防,综合布线,广播。
根据《建筑电气制图标准》GB/T 50786-2012制作了一套图例,但认为开关和插座操作性不强,因此未予更换。希望大家多提建议,哪些图例更合理。
提个建议。。。就是把暖通和水的图例可以和电气的图块整合一下,用设备替换命令可以把水、暖通的图块直接转成电气的图块。。例如:水的消火栓图块用命令可以直接转成电气的消火栓按钮图块,暖通的防火阀图块转成电气的防火阀图块。这样做的好处是:可以快速的替换水和暖通给电气提供的条件图。望此建议能被采纳,现在电气的工作量越来越大。。可以给电气设计者减轻少许工程量。。
图纸简介: 本工程为地两个独立公厕建筑照明插座电气施工图,总建筑面积340多平米,图纸内容:1。插座照明平面图以及人工接地图扥个,可供参考。 投稿网友: dianqilunan 上传时间: 2013-08-21
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
(1)低压配电柜开箱检查。 ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册, ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。 ③按照设备清单及技术资料,开箱核实检查,低压配电柜规格型号及其设备附件是否符合设计要求,数量是否齐全,有无损坏腐蚀等情况。随机文件清单、零配件是否齐全,柜内电气元件有无破损或其他异脱况, ④低压况电拒及其附件,应有完整的接线方案,系统图等技术资料,以便于施工安装、调试维修使用,并附有产品合格证. ⑤低压配电柜与动力开关柜,如果有消防联动要求和楼宇自动挖制要求的或有特殊要求通讯接口等,需要认真负责地核对设计施工图是否符合设计要求。 (2)固定式低压
在预埋插座开关时标高怎么控制?
如图:方框B是什么?方框DY是什么?方框C是什么?
插座这个小小的电气装置件,往往容易被人忽视,但在家庭中却随处可见,不管是在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都要使用它,甚至阳台都忘不了装一个插座,以备它用。 随着现代生活水平的提高,人们对电气装置的要求也越来越高,而不再满足照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。可见,插座的种类和数量在现代家庭中呈日益增长的趋势。所以,现代家庭中插座的选型、布置位置、数量和安装高度都直接关系到在今后的使用效果,是现代家庭电气设计中十分重要的内容。那么,怎样才能使人们住新房之前,减少或避免发生到处凿墙打洞的现象?笔者就家庭中电气插座的布置浅谈以下个人的意见:
首先声明我是天津人,依据天津市地方标准图集,在住宅电气设计中,一般是所有插座回路设一总漏电保护,回路不在单设漏电保护,但某一审图办提出要每一回路单设漏电,我觉得没必要,还有,审图人提出冰箱回路不应设漏电,应和不设漏电的空调共用一回路,原因未说,我实在不解,还望哪位高手能分析以下.
1.住宅户内的电气设计 1.2插座设计 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011: 8.5.1每套住宅电源插座的数量应根据套内面积和家用电器设置,且应符合表8.5.1的规定 8.5.2起居室(厅)、兼起居的卧室、卧室、书房、厨房和卫生间的单相两孔、三孔电源插座宜选用10A的电源插座。对于洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器等单台单相家用电器,应根据其额定功率选用单相三孔10A或16A的电源插座。 8.5.3 洗衣机、分体式空调
请教各位电气设计专家:在日常办公室装修电气施工中,办公座位都是台式电脑,一般无其它用电设备,插座个数量15个左右,3*4MM2线,使用中发现有时会出现跳闸(漏电保护开关16/A或20A,30mA),出现场实测绝缘没问题,送电后又正常.运行几天后又出现类似情况,请教电气工程师,电脑运行时,会有漏电电流存在,有时会积累而引起跳闸,目前无好办法,请各位专家帮忙出方案解决,谢谢!!
摘要:本文简要介绍了电气施工过程中开关插座的施工要点及工艺流程简述。 工艺要求: 1.施工人员必须持有国家有关部门发放的电工本。 2.安装复杂电路前,应检查楼房单元表及用户电表负荷,以保证用电安全,并根据客户要求和设计要求绘制线路图,并标明线路的走向(包括高度)导线截面积和规格型号,完工后向客户提交图纸。 3.开关,插座安装施工要点。 4.相线应经开关控制,开关的通断位置应一致且操作灵活接触可靠。 5.开关安装的位置应便于操作,宜在门框边缘。距地面高度宜为1.3m—1.4m且内有线盒,火线一定要进开关。 6.落地安装插座宜选用三加二面板,距地面高度为300mm—400mm且内有线盒。 7.单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,接地线应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 8.并列安装的开关,插座
请问一下在电气施工中插座和开关以及灯都是安装在电气装置和上的吗,能不能详细讲一下照明电气回路方面的问题?我是一名小电工,请教啦
图纸简介: 图纸名称: 国家标准图集-电气图例图纸类别: 电气原理 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11