我公司原有一台潍坊的发电机组,为发电机TCZ118-6,160KW,带励磁机的,,因原维修人员不在了,现在限电,想利用维持生产,很久未用,发电机与励磁机和配电柜接线没有了,不知怎么接线,希望由此方面资料的大侠帮下,在此谢谢!
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
“应急柴油发电机AC400V/50HZ,400KW”.....也没有型号,估计就是常用的小区里面的发电机,市电和发电自动切换的,请问发电机启动需要什么条件啊?市电失压时候,直接给一常开启动信号(比如说按钮)给发电机端子排,就OK了???有谁接过发电机吗?怎么接线的啊??
图纸简介: 本工程为一套完整风机MIta主控原理图,包括发电机风扇、偏航电机等,一二次原理接线图齐全,共2张图纸。 投稿网友: jxb850613 上传时间: 2014-06-16
电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
现有一22KW的双速电机,有快、慢二种转速,一次接线需要几个接触器,如何接线,哪位有这图,请发给我,我的E-MAIL是jdn110526@hotmail.com。急!急!急!
我们这里要求高层必须除双电源供电外,还必须设自备电源,我们想用EPS电源代替发电机组,(想选用大功率EPS电源)在和变压器连接时是否和发电机组一样。
发电机检修规程
图纸简介: 贵州省诺亚精工铸造有限公司工程发电工程10kV发电机二次接线图14张。含控制室平面布置图、发电机保护屏屏面布置图、同期屏布置图、发电机控制原理图、发电机电流电压及调速回路图、励磁系统原理图、同期系统原理接线图及端子图。 投稿网友: hzc104 上
自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
请教大师一个6幢12层小区,双路供电,业主要加发电机一台,发电机配出线有否必要接入两变压器的双路低压出线,停电后自动起动,这是一级负荷的做法吧?第二种方案是发电机单独出线到各楼的公共配电箱(主要是电梯与楼梯照明用),对二级负荷用电变压器出线仅出一路线,请教用哪一方案为好?
本厂现有2台50MW主变压器(110/10.5KV、短路阻抗14%),另有一期发电机机组2台(15MW,10.5KV,换算后标幺值为0.73),二期发电厂发电机组3台(15MW,10.5KV,换算后标幺值为0.78),三台6MW发电机组(10.5KV,换算后标幺值为1.72)。正常运行方式下,必然是一台50MW主变压器带2台15MW发电机及2台6MW发电机;另一台主变压器带3台15MW发电机及1台6MW发电机。而短路容量已超过电力局审定控制在30KA以下。(本厂开关选择为40KA)。求教各位高人,用何种接线方式能限制短路容量,(本厂现有6台电抗器,电流1500A,电抗率5%)。
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
1)检查风扇皮带紧度是否合适。如过松会使发电机转速不足,造成成发电微弱。 2)检查整流子与碳刷配合情况。实际证明,发电机故障大多发生在此处。拆下防尘罩重点检查以下几个方面: ①观察整流子表面情况,如出现碳黑色烧蚀斑迹或有油污将直接影响电流输出,应使用“00”号砂纸磨光,并用清洁布蘸汽油擦净。如出现有光泽的紫灰色氧化膜,因它具有良好的耐磨性,可不磨出。 ②检查碳刷与整流子结合压力。用手指或螺丝刀在两碳刷上加压,如发电立即正常,说明碳刷弹簧过软或碳刷
请问各位大婶,发电机尾端的励磁机怎么会有那么多接线盒,作用分别是什么呢?
图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!