  • 漏电保护器/断路器的问题

    本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直

  • 漏电断路器与漏电保护器的区别啊?

    请问知道的朋友们,漏电保护器与漏电断路器之间有什么区别,哦还有漏电继电器,他们之间功能上有什么不同,都用在什么场所呢?哪个功能多些呢?哪个价格高些,谢谢了。

  • 日常--漏电断路器和漏电保护器的

    漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。那么,漏电断路器工作原理是什么呢? 漏电断路器和漏电保护器的区别又是怎样的呢? 一、漏电断路器工作原理

  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?

    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?

  • 三相三极漏电保护断路器

    如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···

  • 请问漏电保护断路器问题

    请问漏电保护断路器问题

    请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?

  • 低压进线断路器的漏电保护

    有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 对漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别

    请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?

  • 三相三线漏电断路器能不能代替单相漏电保护器?

    3P漏电断路器不可以代替单相漏电断

  • 【请问】是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?

    请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?

  • 配电箱的进线断路器的漏电保护时间

    一个配电箱的进线断路器的漏电保护时间一般设置为多少呢??有时候是300mA,0.3s,有时候又是300mA,0.4s,有时候又是100mA,0.2s,,这样设计有什么依据呢???请指教。。。。

  • 关于低压断路器和漏电保护断路器的选择

    低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?

  • 一般的断路器都有漏电保护的功能吗

    是不是大多数断路器都有漏电保护的功能,我看我们厂生产的柜子没有安过漏电保护器呀?网上一些朋友说是因为断路器里面自带了漏电保护。

  • 为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?

    为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?

    C120H断路器和iC120H短路器有什么不一样?为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?

  • 浪涌保护器回路的断路器的极数的选择

    浪涌保护器回路的断路器的极数的选择

    浪涌保护器回路的断路器的极数怎么选择?为什么有一些用4P有些用3P+N

  • 电涌保护器进线端断路器的作用

    配电系统中,经常会发现浪涌保护器前装有低压断路器。如此设置对于浪涌保护器来说有很多好处。下面是电工之家关于低压断路器在浪涌保护器前起到哪些作用的介绍。 低压断路器作用是防止当浪涌保护器退化或者寿命终止后可能产生的过电流或者接地故障,再有就是你说的可以方便维修浪涌保护器。至于当雷电流通过时低压断路器的触头会不会发生问题:我觉得应该不会,因为雷电流的时间极短,应该在纳秒级,这是从浪涌保护器的反应时间来判断的,在这么短的时间里低压断路器不会动作,也应该不会对它的触头有影响。 总结一下,基本上有以下几点作用: 1、避免浪涌保护器失效使得主电路中断供电(GB16895.22)。