本工程人防遇到一个问题,请各位TX竞相讨论。消防及给排水管道穿过密闭通道,阀门应设在什么部位A、B、C请各位TX给个指导性意见。谢谢
规范上提到人防电内电源需要有防护措施,到底是怎么样防护呢?还有地下室的发电机房设在非人防区,是否可以做人防内电源?这些好像规范上都没有说清楚!还有变配电房设在地下室的非人防区,是否还需要做防瀑波电缆井?
一个大地下室设置了一个人防电站。N多个人防单元,但是人防单元之间有非人防区隔着。这样去其他人防单元是走室外覆土还是直接地下室走通了。走室外覆土要每个单元做防爆波电缆井、两种做法都符合规范 哪种更加可取 从操作性还有经济型
想请教一下大家,当负一层为非人防区,负二层为人防区,那么在负一层设置的防暴地漏之后还需要设置防护阀门吗?我在人防规范好像找不到需要设置的依据,但是我想了想防暴地漏的作用应该和防护阀门的作用不同吧,请问大家知道有没有强条有这个说法?
本帖最后由 美wa521de香 于 2015-12-31 08:53 编辑 目前项目在施工地下室,该地下室一层,塔楼不是人防区,裙楼都是人防区,导致施工单位布置的塔吊在人防区里面(开口位置按普通做法做了止水钢板,如图),我听说人防区不得在后浇带以外的地方断开,是否就说明这台塔吊的布置不合理,要如何处理才能使人防区通过验收?
地下室就除了面积不大的两个水池(消防、生活)以及泵房,都是人防区,不知是不是要把水池那一点点按非人防考虑了?还是可以全部都按人防了?
地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?
请教:6级人防1、地下室变电所在核心筒内,外部均为人防区,变电所10kv电源应如何引入。 A、电缆经防爆波电缆井进入人防分区----桥架或穿管明敷----通过密闭套管(SC150)进入非人防区变电所。(起码SC150钢管战时密闭封堵好做吗) B、电缆进入建筑人防地段,该处地下室顶班降板,电缆穿管埋于地坪下至变电所。(一路降板,地下室层高降低,建筑专业也难吃得消) 请教以上2方法是否可行,有无其他方法。2、由于布置原因,区域电源必须经过非人防区才能进入人防区,此时该如何处理区域电源的敷设? 设防爆波电缆井贴非人防外墙(有无必要?),穿钢管或桥架方式经密闭套管进入人防区。是否可行?3、设有人防电站的建筑,其人防区与电源该如何引入? 审图要求各人防单元必须单独设置防爆波井,电站电源不得穿越其他人防单元,是否合适。
小弟遇到一个比较大型的住宅小区,均为1类高层,住户数量较多,带地下室,且为人防地下室,以单栋为例,有96户住户,共设置4个电表箱,原设计放在地下室电梯前室附近墙上,进线电缆均采用桥架敷设,出线也是电缆桥架敷设,每户出线均为5根16平方BV线,现在施工方提出很难施工,原因是住户出线穿越防护墙的时候要穿大量的钢管(主要是穿越电井的那堵墙),而且都要做密闭处理(出线改为5*16电缆也需要96根钢管),施工起来非常困难,经过协商,考虑把电表箱放在首层楼梯间或首层前室,但是楼梯间地方比较小,前室又怕影响美观,小弟就想问一下还有什么解决方法不?大家遇到这情况时候是怎么解决的?谢谢了!![ 本帖最后由 foshan10000 于 2008-11-17 09:20 编辑 ]
小弟有个疑惑,施工图纸上,人防区域的人员掩蔽所内设计了多联机空调系统。但实际建设过程中内,人防内的空调根本就没什么用,只有打仗的时候才会用到。哪位大侠能给指导一下,人员掩蔽所内的空调可不可以不做啊,如果不做,人防验收能不能通过啊 ?
一个车库,1W1千方,建筑设3个防火分区,每个防火分区面积都近4000方。1、防火分区一,内有战时人防区,面积2000不到点,平时车库的排风兼排烟风机设于一个风机房内,就是说一套排烟系统是要穿人防分区的,这样做是否可以?2、因防火分区三内设不了机房,那可否设于防火分区二内,这样防火分区三的2套风机都将由防火分区二穿越至防火分区三,进行车库的排风兼排烟!这样做是否可以?如果可以,需要什么措施?
本帖最后由 coolmax90 于 2013-5-9 11:23 编辑 现在跟一个项目,新手一个。公司工程师说消防水池不能设在人防区里,我查规范好像没规定。。
大家好! 我正在做一个关于地下车库及地上商业的通风设计, 我有两个疑问. 如下:1. 本项目中的厨房与餐饮是同一个防火分区的, 请问厨房是否要设置独立的排烟机. 厨房的排烟机可否与餐饮的排烟风机共享, 把厨房当作一个防烟分区计算? 对于厨房的排烟, 规范有没有特别的要求?2. 另外, 该项目中地下部分的车库是人防区. 请问在设计车库通风时, 风管可否穿越人防区与人防区, 或者人防区与非人防区? 谢谢.
人防区域不小心使用了几根PVC套管,验收的时候被质监站查到了,请问怎么处理比较好,质监站要我们出整改方案,请各位大侠不吝赐教~~~
消防动力一般是根据防火分区配电的,那么如果一个防火分区中有人防和非人防区,消防动力是应该统一配电呢(比如合用一个配电箱在非人防区,人防内消防动力由此箱供电),还是该分开配电(各放一个配电箱,分开供电)?
我想问一下关于人防区的集水坑要设通气管的问题!!!!为什么在人防区的集水坑要设通气管啊,而非人防就不用设???人防区集水坑所设的通气管有什么设计原则???希望各位能解答我的问题拉!!!谢谢!!!
请教各位人防大侠;人防区域是否可以设置上部建筑的其他设备机房。因现在上海的土地比黄金还贵,项目地下2层是人防区域为合理利用想在人防区域安放上部建筑的其他设备机房。正在纠结中。。。。
人防区施工应该注意哪些细部,除去图纸的要求,施工时还应该注意哪些节点,比如临空墙必须采用止水螺杆;遇止水钢板,柱子的箍筋断开处必须焊接到止水钢板上;人防门门槛的高度;