为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
我老家从领居那引来220V电源,本来想N线重复接地,但分不清那根才是火线,如果,是把火相重复接地后,有什么后果,领居那没装漏电的
收录于话题 断路器因为漏电跳闸后,判
火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:一个普通的居民楼,屋里有火线和零线,再从自来水管上接了一根线当作地线。以前一直正常使用,当用电表量火线与地线间会有略低于220伏的电压;把用电器具接在火线与地线间也能使用。近一段时间来,火线与地线间常常出现300伏左右的高电压,出现时间长短不定,多到五六个小时,少者一两个小时。有哪位高手能解释一下吗?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
收录于话题 为什么零线、接地线可以比火线细?
您好,我买了一个哥伦牌的JK18L-32型漏电断路器,我把它装在了家门口配电箱的总进户线空气开关的下面,火线接的电源左接口,零线接右接口,负载也是这样接的,接好以后我按下实验电钮,断路器跳闸,接着我又用两根单股线接了一个60W的灯泡,一根线接到了插座的火线上,另一根与铝合金窗户接触,发现断路器不跳。我感到很奇怪,于是又把一根线接到火线上,另一根接到地线上,没想到还是不跳,没有办法之下我只好去掉灯泡让火线直接接地,还是不跳。我去找了卖家,老板说可能是湿度不够,给我换了一个让拿回去试,回去装好后一试还是一样,在地上撒点水也不行,我真的不明白了,家里用电一直很正常,没有什么问题,现在因为小孩子已经三岁了很调皮,我怕她拿着导体去插插座,所以才装了漏电保护器,现在他就是不跳是什么原因呢?可以帮帮我吗?到底是家里线路有问题?还是断路器没接好?请懂电的各位师傅给看看是怎么回事,先谢谢咯!!
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗,这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释
有个疑问,对于通用的电器,比如风机,水泵等等设备;1、如果电机在设备内部,为了方便接线,厂家都会把电机接好线引出设备外面,那么这一段电机引出线在设备外的长度有没有什么要求呢?有没有什么标准?2、对于设备为为全金属,是否可以将接地线直接连在设备外壳某处呢?这方面有是么标准吗?谢谢,在线等[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-10 15:47 编辑 ]
10KV变电所在安装接地扁钢时要经过一个门,请问接地扁钢能否沿着门的三面进行安装。如果这样安装,当发生单相接地时,接地扁钢上能带有多少伏的电压,人接触到接地扁钢后,对人有无影响。(10KV系统是中性点经消弧线圈接地)。
有一厂房,配电房位于本栋首层,厂房接地设计是由于是共用接地体,要求防雷接地电阻小于等于1欧姆,已经施工并通过防雷接地验收,但在验收电气系统时抽查配电箱接地时有个别配电箱的接地电阻大于了1欧姆大约有1.6欧姆左右于是验收不通过,理由是设计图纸中提到了等电位联结电阻值要小于1欧姆:请问是否每个配电箱的接地电阻都必须小于1欧姆,这样好像难度比较大,因为所有PE线直接由配电房低压屏引至各总箱然后分到各分箱,由于有的线路较长导致了接地电阻大于了1欧姆,可能有人说就地加设等电位至接地网,如此会不会引入雷电流而要求每个配电箱需要装设SPD好像这样成本又大了点,而且好像规范规定了低压系统接地电阻小于4欧姆即可,请问各位高手前辈该如何解决,根据什么规范和理论依据,谢了先(写的比较乱,o(∩_∩)o...)
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(
请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 1. 我看书, 说保护线PE 应该与接地体相连, 是用于所有的保护地线吗?2. 照明灯具安装高度低于2.4米, 应增设PE 保护线? 为什么低于2.4米增设PE, 高于就不增设PE? 3. 说有一种等电位连接网络的接地方法,用于信息系统的机房, 除了机房, 还用在别的什么地方吗?4. 关于移动式电力设备接地: 搞不懂什么是移动式电力设备? 举例最好!如果知道一部分问题, 回答一部分也行。谢谢了!
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?
在我做的几次图纸中,我一直都没弄明白我们在画等电位板时,是依据什么来选择等电位板的大小的。我的图,因为都是较小的住宅类,所以统一用的是40x4的镀锌钢板,但是我一直都不知道为什么这样选! 这次做个药厂的,看了别人的图纸,发现他用的是100x100x6的板子!!! 而我找了许多的规范,也没能找到一个具体的解释,相对于防雷引下线,最起码规范标注了钢筋的大小,可以镀锌钢板这块就让我郁闷了 ,都没公式说明,也无计算提供。 唉,可能是自己没找到吧,所以也希望论坛里能有人教教我,要不告诉我规范或者书都可以。