  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于电缆夹层环形接地干线?

    高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。

  • 环形水平接地体都放在管沟内?是否可以?

    今天遇到一个人(非专业的)问我,若是环形水平接地体都放在管沟内(也就是说只有垂直接地体与大地直接接触),是否可以?我回答说不可以,他又接着问我,有什么依据?我无语了。也查了基本规范,好像都没明确说不允许,都只说需要埋地。求教各位大侠,帮我回答回答。

  • 配电室夹层环形接地扁铜的做法?

    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?

  • 裙房工程环形接地体该怎样敷设?

    我现在在做一个裙房工程,一期工程为裙房的一部分,现在要在大楼四周敷设环行接地体.请问:是在这个楼四周敷设呢?还是等二期工程建完之后再把整个裙楼连起之后再敷设呢?要是现在敷设一圈的话,那么在与二期工程连接处的走廊下面就有环行接地体,它的上面有时候有行人经过,那样是不是不安全呢?那位能否解答一下呢?

  • 车间一定要设环形接地干线么?

    甲方认为不好看,而且电气设计全选用5芯线,是否可取消环形接地干线?另外,用电缆桥架作接地干线有何用?难道某些装置外可导电部分还要从电缆桥架上引等电位连接线么?PE线是等电位连接线的叫法么?

  • 多处电源进线环形接地网必须连接么?

    02D501-2等电位联接安装,上说多处电源进线时每个MEB箱均要连在室内环形接地网上。MEB不是都连在接地上么,接地极是互相联接的,为什么还要再用环形接地体再次连一遍,不构成环形行么?

  • 多电源进线非得做室内环形接地?

    如题,这两年做了好几个类似的项目,有些个厂房项目,做了室内环形接地,图集建议明装咱就明装,可之后好多情况反应,这种做法并不太好,非常的不好看,现在请教其他同行,谁有其他更好的做法,给指点一二?

  • 油罐区必须做环形的接地装置吗?

    石油化工油罐区和生活区都必须做环形的接地装置吗?而且两个区域必须连接起来???[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-6-3 14:32 编辑 ]

  • 现场的一些疑惑:等电位箱,环形接地~

    请教下,在施工现场看到一些疑惑: 看到一个泵房的的电机都做了外壳接地了(电机外壳联接到穿线管,穿线管联接到桥架里的扁钢,扁钢联接到接地极),那泵房内的等电位联接箱用来接什么呢?, 同时房间内做了环形接地(扁铁在离地200mm左右的高度围绕室内焊接了一圈,然后焊到建筑预埋的扁铁),房间里的一个控制柜焊到了环形接地圈上,为什么要这样做呢?控制柜引根电线到穿线管不可以当接地吗?

  • 人工接地的接地极必须等电位连接形成环形吗?

    人工接地的接地极必须等电位连接成环形吗?吗?根据哪些因素确定?连接完好的钢结构车间或库房(地基无法作为接地极,必须另建人工接地)用吗?请高手指导?小弟多谢了!!!

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

  • 关于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?

  • 请教个问题,关于系统接地

    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 保护接地的线径如何选择

    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 铜线接地怎么与钢筋连接

    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

  • 关于电机保护接地的问题

    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。

  • 请教:一个关于接地的问题

    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!