我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
面积:2英亩(合8公顷) 克莱顿警察与消防员纪念广场位于
消防员进入火场时身上要背一个钢瓶,很多人都说是氧气瓶。其实,那是压缩空气呼吸器。还有人问:戴上这个进火场,遇紧急情况怎么提醒?今天,消防百事通带大家一起看看,身处火场,消防员是如何进行沟通的?
1 概述 关于近年来一些重特大灾害事故现场消防作战通信混乱,甚至前后方通信中断等突出问题,以及多部队协同作战通信干扰等复杂情况,处于灾害现场前沿或深入建筑内部的灭火抢险救援基层消防队员大多听不到指挥部下达的命令,造成不必要的伤亡和损失。本设计方案研究将提供一种消防员配备的低成本、智能型、抗干扰能力强的广播呼叫小型装备,实现在灾害现场的任何地点和任何时间,指挥员发布的作战命令和紧急呼叫能够迅速、及时、准确地传达到每个或选定的消防队员耳中。
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
免费资料,希望大家有所帮助,希望大家一次新过消防工程师
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
大家都知道,消防时需切掉非消防电源。在数据中心的供配电设计时,哪些设备用电应该划分在非消防电源范畴内(机房服务器、机房空调、新风机、排风机、照明等)?个人感觉,无论如何都不应该切掉服务器用电(UPS电源)?请有经验的前辈帮忙,仔细说说机房供配电设计,先行谢过!