焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
镀锌钢板验收的厚度偏差不知道大家是怎么处理的?我查了下武钢的普通风管用镀锌钢板1.0mm厚度的允许偏差为0.09mm,但不知道这个有没有国家统一的标准?大家给介绍下
在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。 因此,在规范中出现前后矛盾的现象,该如何实施,请各位大侠指点。
上海93定额中9-5~9-8是咬口镀锌矩形钢板的定额子目,如果有段630*630的风管,按照通风施工规范GB50243-2002,应该采用0.6mm厚的镀锌钢板,但是它的周长是2520mm,按照定额是不是应该套用9-7周长<4000mm,厚度1.0mm这个定额??
在消耗量中提到了碳钢管、铸铁排水管除锈刷底漆内容,不再另行计算但是没有说镀锌管等同样刷防锈漆与银粉等防腐材料,不知是否要另行计算还是另算其中一部分.
一个54米桁架,三层楼面荷载,分别用ETABS和3D3S计算,计算结果相近,但3D3S不能计算竖向地震力,否则会出错.现将计算模型传上.
业主要求电缆桥架和桥架支吊架都采用热浸镀锌的,桥架好说,问题是业主要求热浸镀锌支吊架不允许焊接问题是:1、热镀锌支吊架是否能由施工单位现场制作?或只能购买桥架厂家的加工好的成品?2、如果不允许焊接只能通过螺栓固定了,土建预埋件上也无用了?请问业主的要求是否合理?大家有什么好主意,帮忙想一想吧。
请问大虾 镀锌管能和焊管一起焊接吗,为什么?一般在何种情况下可以焊接.
我要建一个空间弧形桁架,但是3D3S中菜单“桁架-由单线段生成桁架-弧线桁架”,然后选择起点,终点?请问只有两点怎么能唯一确定一条圆弧呢?当然还有半径,可是不能确定这个圆弧所在的平面阿?本人是新手,恳请高手指教![/size]
在设计规范上看到以下要求“镀锌管采用螺纹连接时套丝扣破坏的镀锌层以及外露的螺纹部分应作防腐处理”,向大家请教一下,一般实际施工中采用什么方式处理?另外,管径大于100毫米时,要求镀锌钢管与法兰的焊接处要二次镀锌,实际施工中有二次镀锌的吗?如有,怎么镀,具体的流程。如有哪位大侠给与指教,不胜感激!
3D3S-V10桁架相贯线视频[ 本帖最后由 yzl0305 于 2010-1-29 09:43 编辑 ]
附件为本人最近做的3d3s空间桁架模型,望高手指点:项目简介:长452米,宽85米,纵向柱距25米,横向17.5米.1:弦杆都是连续构件?不设节点铰,支座处也是的吗?2:腹杆均为两端铰节构件,除去与支座连接的构件局设连续?3:该空间桁架的高度合理否?4:杆件截面的选择合理否?5:支座做法当是如何处理?一端铰一端滑动支座?是每一跨?还是间隔几跨设置?本人第一次用3d3s做空间桁架,望高手指点,万谢![ 本帖最后由 zhuweiye 于 2010-1-18 15:53 编辑 ]
作为咱小院的,接触上面的文件和精神可能比较少,我老早就知道禁用镀锌钢管作为生活给水用管材,但是一直没用找到明确的依据,也许下面这个文件可以为我们解答这个问题:建住房(1999)295号文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》大家分享一下吧,哈哈
刚来设计院,叫我画一个跨度15米的钢桁架(用来支撑管道的),基本不受力,X工已经给好了上下杆用H钢150*150的,中间用10号槽钢,然后高要1米的,两个桁架梁相距1米左右。他叫我画出来,怎么画啊,看看没施工图的不知如何下手。应该就是怎么连接的问题了,用板焊接还是螺栓连接啊?有图参考吗?请大家看看