首页 课程 资料 论坛
  • 实用资料!超高层水系统设计

    实用资料!超高层水系统设计

    全年使用的空调系统,仅要求按季节(或室外温度)变化同时进行供冷或供热工况转换时,应采用两管制系统,只有当供冷和供热工况交替繁频或在同季节同时要求供冷和供热时,宜采用四管制。 在大型的建筑中,为了解决过渡季节不同朝向或内区和外区负荷变化的需要可采用分区两管制,根据需要向不同的区域供冷或供热。 集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: 1 除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量一级泵系统; 2冷水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程,宜采用变流量一级泵系统;单台水泵功率较大时,经技术和经济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下,可采用冷水机组变流量方式; 3系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,宜采用变流量二级泵系统。当各环路的设计水温一致且设计水流阻力接近时,二级泵宜集中设置;当各环路的设计水流阻力相差较大或各系统水温或温差要求不同时,宜按区域或系统分别设置

  • 超高层建筑消防给水系统的优化

    超高层建筑消防给水系统的优化

    超高层建筑消防给水系统的优化——磨石建筑培训提供 分享与学习

  • 请教关于高层消火栓给水系统的问题

    请问高层消火栓给水系统在算水泵扬程时选了一个最不利配水立管,在水力计算考虑邻近立管时,要记入几个消火栓啊???要考虑几个同时使用的消火栓啊,怎么规范上查不到啊多谢专家们给小弟知道下

  • 高层建筑给水系统怎么样?

    高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如

  • 多、高层小区应采用什么给水系统

    小区有3层、6层、9层各三栋,30层一栋,24层两栋,3层和6层采用市政直接供水,其他9层、24层、30层给水系统怎么划分?24层、30层这种高层应采用什么分区给水系统能耗最小?

  • 【暖通学院】超高层水系统设计

    【暖通学院】超高层水系统设计

    全年使用的空调系统,仅要求按季节(或室外温度)变化同时进行供冷或供热工况转换时,应采用两管制系统,只有当供冷和供热工况交替繁频或在同季节同时要求供冷和供热时,宜采用四管制。 在大型的建筑中,为了解决过渡季节不同朝向或内区和外区负荷变化的需要可采用分区两管制,根据需要向不同的区域供冷或供热。 集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: 1、 除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量一级泵系统; 2、冷水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程,宜采用变流量一级泵系统;单台水泵功率较大时,经技术和经济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下,可采用冷水机组变流量方式; 3、系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,宜采用变流量二级泵系统。当各环路的设计水温一致且设计水流阻力接近时,二级泵宜集中设置;当各环路的设计水流阻力相差较大或各系统水温或温差要求不同时,宜按区域或系统分别设置二级泵;郭鹏学暖通

  • 超高层给水及消防系统设计经典案例剖析

    超高层给水及消防系统设计经典案例剖析

    超高层给排水设计一直是建筑给排水设计的热点及重点,整合了一些资料,给大家详细的介绍一下超高层给水及消防系统的具体设计过程及难点分析,希望对大家有所帮助!案例一:平安国际金融中心项目,总占地面积18,931.74m2,总建筑面积约458,292m2;本项目由一栋甲级商务写字楼和综合性商业裙楼组成,甲级商务写字楼地上115层,主体建筑高度为598米。

  • 多栋超高层建筑消防给水系统设计探讨

    多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对超高层建筑群的消防系统做一些探讨,希望能对同行有些许帮助。 1 工程概况

  • 高层建筑给水系统原理图

    图纸简介: 高层建筑给水系统原理图(给水系统分区设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:

  • 超高层建筑设计中的给水系统分区及加压方案

    超高层建筑设计中的给水系统分区及加压方案

    本帖最后由 awdq94881 于 2015-7-8 08:19 编辑 1.工程实例分析 银星大厦位于西安市,于2002年完成设计,2005年建成投入使用,总建筑面积约为52000平方米,建筑高度约为126m,地下三层,地上31层,地下部分的主要功能为汽车库及水、暖、电各专业的设备用房,地上部分的功能主要为:一层为大厅、二层为餐厅,三层以上为办公及业务用房,其中16层为避难

  • 多层与高层建筑给水系统的分析

    多层与高层建筑给水系统的分析

    一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。 二、多层给水系统 目前,国内大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤

  • 高层建筑自动给水系统价格与什么有关

    如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢? 博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音供水设备、全变频供水设备、一体式供水设备)有主要关系,另外还与设备品牌、材质、配置、质保期、运输、安装等有关。 高层建筑分区应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3、各分区不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 4、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。 5、建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并

  • 案例:苏州国际金融中心超高层高压消防给水系统

    案例:苏州国际金融中心超高层高压消防给水系统

    摘要结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用。结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用装配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案。0引言笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450 m,结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求,需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的风致加速度,以提高建筑使用者的舒适度。与此相呼应的是,项目通过消防专家评审会议,明确室内水消防系统必须采用高位消防水池重力供水的高压给水系统。根据建筑振形方向,本项目阻尼水箱需斜向布置,且水箱需覆盖机房顶及机房外的挑空区域,因此无法设置传统的钢筋混凝土结构水箱。在与结构设计师反复沟通后,最终本项目采用了装配式水箱作为阻尼水箱的本体,并结合结构采用的TSD阻尼装置一起为该塔楼服务,既起到防火救援的作用又满足了塔楼消能减振的

  • 高层建筑给水系统的工作原理

    [code]高层给水系统通常分如下几大系统:一、给水系统:通常采用变频供水的方式,可以采用分区供水。二、消防给水系统:由屋顶水箱间和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活热水系统:分统一供水和分户供水两种,前者由热力公司提供给水方式同给水系统;后者采用燃气壁挂炉、电热器或太阳能等供水方式。四、中水供水系统:原理同给水系统,主要供冲厕用。[/code]

  • 四栋二类高层塔楼给水系统方案

    现有一小区,群房及地下设备用房均为共用,上部为四栋二类高层塔楼。生活供水采用那种方式最合理经济?有以下几种设想: 一:在最高的塔楼顶部设置消防高位水箱以及生活专用水箱,整个小区只设置此生活水箱,其于塔楼均靠该水箱供水,上行下给。(缺点:由于各高楼高度差别很小,最高塔楼于其它塔楼高差只有三米左右,故:此种方式很容易导致其他塔楼顶层用户水压严重不够。且:此种方式会导致生活加压泵启停频繁。优点在于控制方式简单,系统简化,成本较低,但其它塔楼顶部用户水压不够为一严重缺陷) 二:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,然后每个塔楼均用各自独立的生活给水加压泵。此种方式优点在于:生活给水系统彻底分开,各不影响,供水安全性较高,缺点在于:需增加六台生活加压泵(暂不考虑水泵之间的互为备用)。 三:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,生活加压水泵只采用一用一备的方式,按照最高塔楼最不利用水点进行水泵选择,然后在水泵出水口分出另外三个支管,加减压阀再供往各自塔楼顶部独立的生活水箱......此种方式系统简单,投资不大....

  • 高层建筑给水系统的优化设计:

    高层建筑给水系统的优化设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 编辑 ]

  • 小区高层给水系统请各位支招

    1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门

点击加载更多

超高层给水系统

超高层给水系统专题,为您提供超高层给水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超高层给水系统 相关的专业交流讨论,更多超高层给水系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水利工程技术