目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
现场混凝土都是支模后一次整体浇筑,有个问题,项目上楼梯设置的滑动支座,如图,混凝土班组将上下两跑楼梯都同时浇筑了,这样不又成了整体浇筑了吗?是不是应该先浇筑下跑楼梯至梯段平台(就是放置四氟乙烯垫板的位置)就结束,然后再施工上跑楼梯,绑扎结构现浇板,最后在浇筑梁板时将上跑楼梯一同浇筑。或者是同时浇筑,先浇筑下跑楼梯至梯段平台,然后等下跑楼梯混凝土初凝后再浇筑上跑楼梯呢?
小编按:楼梯混凝土浇筑质量不佳,在实际施工中经常可以看到,不仅影响观感,也影响验收、评杯等。而现浇混凝土楼梯施工质量较差的根源在哪里?下面给出一个案例,列举了楼梯浇筑常见质量问题,分析了具体原因,并给出了几个方案。一、现浇混凝土楼梯常见质量问题:1)楼梯施工缝处理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超标二、原因分析主要原因如下:三、制定对策措施(一)改进模板安装、加固施工工艺1、模板尺寸放样及加工:楼梯侧模板采用18mm 厚模板,侧模板按照楼梯踏步宽度和高度尺寸将挡板与侧模板交接的位置及交接面放好样,并用墨线标示出来,然后根据标好的墨线尺寸在侧模板上用圆盘锯切割出所有挡板的插槽(见图1)。2、楼梯模板组合安装:先在搭好的脚手架支撑上支好底模,将侧模板底部贴好胶带后,搁置固定在底模板上面,然后将木板
能省很多事!!!
请教高人,楼梯休息平台的一个角上有个框架柱,现在楼梯包括休息平台的混凝土已经浇筑完了,但是框架柱一点都没浇,这样会不会影响结构安全?
(一) 剪力墙混凝土浇筑 1、 如拄、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、 剪力
目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-10-26 16:37 编辑 对于纯框架,建议优先采取措施,把楼梯和主体结构脱开。高规6.1.4-3也是推荐采用脱开的这种。 如果整体浇筑的楼梯,一定要建入模型进行整体计算。 本人就抛这两砖吧,希望能引出玉来。 由于本人能力,经验和时间有限,观点不一定正确,欢迎大家补充和讨论。 我的问题专题频道: http://bbs.co188.com/wenda/question32]http://bbs.co188.com/wenda/question32[/url]
在本层施工时发现楼梯配筋原设计为上皮直径10间距200,下皮钢筋为12间距150,现施工单位将上下皮钢筋均错用为直径8的钢筋,现混凝土已浇筑完毕,该采取何种加固措施?
楼梯踏步有预埋镀锌管怎么处理好,估计那时浇筑混凝土时移位了。
要的速度下了哦
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25