1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
后张法预应力施工:影响预应力损失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?
大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!
下承式钢管混凝土拱桥预应力筋和吊杆的施工
论文简介:混凝土反力墙是建筑结构、交通工程等科研机构实验室中的重要试验设备,反剪力墙实验体系一般体积较大、结构内部的配筋与预埋件众多...... 投稿网友:caomowang 上传时间: 2013-02-28
如题,在大跨度混凝土连续刚构桥的箱梁设计中,除了纵向主筋之外,还需要在箱梁腹板内布置竖向预应力筋,在顶板或者底板上布置横向预应力筋。请问,是什么控制着竖向预应力和横向预应力筋的设计。 PS:有人说是最大主应力,请问对吗?为什么呢? 有人说是剪应力控制设计,对么?为什么呢? 求大神指点一二。谢谢!
预应力碳板 加固施工到底是如何施工的?最近有很多粉丝来问这个问题。 确实,预应力碳板是一种主动的加固技术,使用的程度也是越来越高。它的施工步骤确实应该给大家详细整理出来。 第一步:混凝土粘贴表面处理 桥梁钢筋混凝土结构大多没有较好的保护措施,长期直接暴露在有一定湿度的空气中,虽然外表看视光滑平整,但是,混凝土碳化普遍都比较严重,脆化疏松层一般少则3~5毫米,多则高达6~9毫米。对混凝土粘贴面的脆化疏松层,应采用硬质金刚石磨轮打磨掉且完全露出新面,并用钢丝刷清除疏松浮层。
一、张拉后预应力筋延伸率偏差过大 1 、现象
在施工中采用后张拉法,用钢绞线的时候,预算常是把张拉端加900MM后乘系数。而实际工作中留400MM---500MM就可以了。实际可以比预算省8分之一左右。在小于13米跨的板中可以采用提高板的厚度在中间加与板厚等高暗梁,在梁中加少量的钢筋这样做更省钱具体的数字通过计算得出
luckymh518网友上传的论文<<预应力连续箱梁的施工与控制>>,值得一阅.
谁施工过无粘结预应力混凝土结构,能推荐一些好的相关文章吗?,能提供一些规范吗?例如:无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ/T92,和无粘结预应力钢绞线JG161-2004......
用Midas civil 6.7.1做了一个连续钢构桥模型,运行后预应力筋出现了两类错误1、预应力钢束()的位置和预应力钢束分配的单元位置不一致2、预应力钢束()没有张拉,刚学会用这个软件,也不会修改,不知道哪位高手能帮忙解答一下,怎么修改,毕业设计已到关键时刻,小弟已到生死存亡时刻。不胜感激!
当年在杨宗放老师那边参与修改的预应力施工规程(送审稿)
自己找的预应力混凝土梁桥施工电子书,跟大家分享
我们工地的工程是个铁路局调度楼,跨度大(9m),楼层高(8.9m),施工过程中遇到了如下问题(1)本来设计院设计的预应力梁(500x1700)就钢筋密布,上排筋有6根,二排筋有4根(25的钢筋)现在穿预应力波纹管的时候预应力钢绞线达不到设计的高度要求(被二排筋挡住了),只能在二排筋的下面搁置波纹管(与设计相差了10cm)。(2)波纹管从水平加腋的部分穿过的时候,工人割断了很多YKL靠近柱端都是在剪力比较大的位置的箍筋,重新焊接时不可能了,因为波纹管在箍筋那里挡着。现在我们担心这里抗剪不够。请问你们施工过程中碰到类似问题是如何解决的呢?