师哥,师姐好! 小弟对高压开关柜不了解,很想了解一下.大家给我介绍一下啊! 比如说高压开关柜的设计原则是什么啊?在什么情况下要装PT柜啊?开关柜的种类?各类开关柜的用途啊..可能一句两句也说不清楚,大家给我介绍一些介绍高压开关柜的网站也好啊..我怎么在网上找不到呢..真的很想了解.求求大家了.
有个改造的项目,业主回复的审核意见,要求连接变压器的两台高压开关柜的保护定值要重新设计、核定。请问各位,这个怎么弄?计算需要准备什么资料?
浅谈10kV高压开关柜设计的几点体会
来源:电气分享社区 版权归原作者所有,侵权请联系删除
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护目录高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护第一章高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护第二章[ 本帖最后由 pang79 于 2010-7-22 15:18 编辑 ]
有关高低压开关柜的设计不懂,比如高压进线柜、计量柜这种,设计的时候都需要选择哪些高压电器(电流互感器、断路器等)?是固定的吗?还是分情况啊?
安科瑞刘川
最新高压开关柜二次线路设计安装、运行维护与配电安全性、稳定性设计标准实务全书《高压开关柜二次线路的设计安装、运行维护》PDF, Winrar3.51压缩,共3个压缩分卷。非常乐意提供给有需要的朋友们!1/3
摘要:保障电力系统稳定安全运行的一个重要部分为高压开关柜。高压开关柜的运行状态非常关键,因为整体温度太高会逐渐损耗其电气设备。分析10kV高压开关柜无线测温技术,阐述10kV高压开关柜无线测温系统的设计、技术特点及工作原理,总结了无线测温技术在10kV高压开关柜中的应用。 关键词:
在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?
正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
不错哦!
这是本人在高铁论坛发表的文章,如有需要可以下载看看,并多指点!谢谢![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 编辑 ]
有两套无功补偿装置,共用1台开关柜(SF6断路器)控制两个支路的投切,为方便现场检修,每个支路单独设置一台隔离开关,3台电流互感器,各支路与上级开关柜之间进行闭锁,满足五防要求。保护(保护装置采用赛尔微机保护装在开关柜中)功能包括1、速断保护2、过电流保护3、过电压保护4、低电压保护5、开口三角不平衡电压保护 柜体KYN28 手车式断路器 要求就这么多。接触电器这行不是太久,希望从这个项目着手,求帮助!
高压开关柜设计
高压开关柜设计专题,为您提供高压开关柜设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压开关柜设计 相关的专业交流讨论,更多高压开关柜设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度