旧版标准已失效,附件漏传了,重新上传。。。。
国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢? 全厂低压220v全部停了!导致没有润滑油冷却设备,设备损坏,责任是谁的呢?
一般的开关柜正常的运行温度最低是-15℃,那在-40~-50℃环境中使用的开关柜的标准是单独列出来的?还是有专门的试验方法?请各位指点,谢谢.
有谁能提供高压开关柜二次配线的工艺国家标准,我只查到低压柜的二次配线的工艺标准(JB/T5875-1991),但没查到高压开关柜二次配线的工艺国家标准。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
国家标准BGT17395-2008
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 作者:中华人民… 文章来源:中华人民共和国建设部 点击数:176512 更新时间:2007-3-2 20:57:01 第 1 页:前言 第 2 页:1 总 则 第 3 页:2 术 语 第 4 页:3 用气量和燃气质量 第 5 页:4 制 气 第 6 页:5 净 化 第 7 页:6 燃气输配系统 第 8 页:7 压缩天然气供应 第 9 页:8 液化石油气供应 第 10 页:第9章 液化天然气供应 第 11 页:第10章 燃气的应用 第1章 总 则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺
收集到的一些国家标准与大家分享。找了好久,有些网站要么不够完整,要么就是下载不了,好不容易终于收集到了一些电梯方面的国家标准,觉得比较实用,想分享给大家。支持就请回贴。
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
在很多开关厂生产的柜型与国标的不同.比如MNS M35 什么GMGC之类的,但基本结构还是相同的.又具有了自己的特色.并柜的母线有通长一穿的.也有分成一端一端的.也不知接头多了满足要求吗.难道不发热吗.他们的认证也都齐全.真是让人满头雾水.请高人指点
今年开始接触到高原型的开关柜,却总找不到相应的国家标准或规定。只从行业信息上了解到元器件的耐压和爬电距离需要按海拔1000m的进行修正,不知还有没有其它要注意的事项?各位多多指导!
请问各位高手是否注意过如下问题:在高压开关柜二次接线原理图集中为什么交流控制原理用过流继电器脱扣断路器? 在直流控制原理中用过流继电器去跳闸断路器?二者有什么区别?请赐教!
在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗
我公司是做成套低压开关柜的,经常接到供电部门的投诉,说我们的产品计量柜不符合标准,一、接线方式不对;二、线径问题;三、安装位置问题。但每个供电部门的要求都不相同。借问一声,究竟计量柜有无国家规范的。谢谢。
工程图样是设计、生产、维护和使用中的重要技术文件。为正确绘制和阅读工程图样,必须熟悉和掌握有关的标准。我国从1959年首次颁布《机械制图》国家标准以来,已进行了多次修改。本书根据1993年颁布的最新国家标准《技术制图》,介绍其中有关图纸幅面、比例、字体、图线及尺寸标注等内容的基本规定。
各位大家好!我有个问题想请教各位,关于商场内提供给租户的电量配置是否有相应的国家标准?是怎么样的一个提供标准法(多少千瓦每平米)?希望有人能帮助到我!谢谢!请告诉我,我的邮箱:ericcjn@yahoo.com.cn