求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。我正在搞这个工程的施工组织设计可是没有经验那位有给俺传一份。
手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。
35kV变电站典型设计 A-2方案
近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。1环保措施1.1采取降噪措施变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护
如题,全套35kV变电站电力施工图
图纸简介: 本图35kV新建变电站电气一次施工图,图纸内容齐全,抱住:总平面图,断面图,一次系统图,变配电室平面布置图等. 投稿网友: online1939 上传时间: 2014-06-03
某35KV变电站一次设计图纸
35kV变电站 典型设计 A-1方案
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
图纸简介: 本工程为某35kv变电站的二次图设计,主要包括:综合自动化系统结构图,GSP-846主变主保护二次回路原理图、端子接线图,0KV电容器保护监控装置二次回路原理图、端子接线图等,共53张。 投稿网友: lqwyj 上传时间:
论文简介:DL/T5103-2012 35kV~220kV无人值班变电站设计规程 投稿网友:lxy998 上传时间: 2013-08-10
各位高手,小弟急需一套2X8000/35kv无人值班变电站二次图纸;请帮帮忙!!!!先谢谢!!!跪求!!跪求!!!帮忙!!帮忙!!
35kV变电站标准设计,共5个包[ 本帖最后由 lffdlg 于 2009-4-16 10:31 编辑 ]
现在在做220kV变电站设计,主要的疑惑就是保护屏之间那些需要接线,原理是什么?有没有这方面的书籍,麻烦各位高手推荐一下,谢谢!
湘西民族职业技术学院 学生毕业设计 毕业设计题目: 110kV变电站一次接线设计 学生姓名: 贾阳涛 学 号: 201500010203 专 业: 电力系统自动化 班 级: 17-3高电力1班 指导教师 完成时间: 诚 信 声 明 本人在此郑重声明:本人所呈交的大专毕业设计,是在指导老师的指导下,独立进行毕业设计研究工作所取得的成果,成果各个环节均不存在知识产权争议,毕业设计不含任何其他个人或集体已经发表过的作品成果,由此而引发的法律后果完全由本人承担。 毕业设计作者签名: 年 月 日
概述 1、待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北
35kv变电站设计
35kv变电站设计专题,为您提供35kv变电站设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv变电站设计 相关的专业交流讨论,更多35kv变电站设计相关内容请访问