请教:钢铁冶金用户110KV变电站3台110/10KV 50MVA变压器,高低压侧母线均为单母线分段接线方式,10KV中性点由接地变引出经消弧线圈接地,采用5~100A调容式消弧线圈自动跟踪补偿。10KV系统均为电缆出线,每段14路,单路最长为2000m,最短150m。一般正常时每段接地容流约为50A左右,但运行人员巡检发现系统接地容流值较前一时段上涨了很多,最大达到了120A,较小时还有90A左右,此段时间没有任何投切线路的操作。当时怀疑是电缆线路有问题,故采取了分布在10KV两段的双路出线倒路筛选法、停电电缆直流耐压试验法,均未能查明问题原因。至今问题依然存在,请教各位专家高手,帮忙分析一下系统接地容流为什么会突然大幅上升,且一直存在约1个月时间。产生系统接地容流突然上升的可能有哪些?
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。关键词:IEA电解离子接地系统,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),防雷接地,放热焊接一、项目介绍西南某110kv变电站地处山腰边,三面为坡度,一面靠山,供接地的区域受限,驻地网长宽约为100M*60M。站内表层部分为黄土,部分为风化岩,土壤在水平方向出现分层现象,下层为风化岩组成,10口深井钻探资料表明,表层土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤电阻率较高。考虑到图纸环境较为恶劣,土壤电阻率较高,同时可供接地的区域受限等因素,不可能采取常规的外沿闭合中间敷设若干均压得水平地网就能达到要求的接地电阻。
请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
知识点:变电站电源系统
变电站安全运行系统
图纸简介: 某工程35kV变电站系统原理图,包括防雷布置图,系统电容补偿图纸,以及综合自动化网络配置图。 投稿网友: fangji198511 上传时间: 2012-09-26
知识点:直流系统保护
电力系统如何防止错误的倒闸操作而引发事故(特别是重大事故),一直是困扰本行业的重大问题。随着计算机技术的迅猛发展,微机防误闭锁系统凭其独特的逻辑判断能力在不久的将来担负重任,同时,如同在其它行业一样,计算机的模拟(甚至于仿真)培训系统也使电气操作人员的培训工作进入了一个崭新的阶段。 1.微机防误闭锁系统 微机防误闭锁系统是一种以计算机及其外围设备为基础、智能专家系统为核心的防止人为操作失误的计算机监控体系,它由以下六大部分组成:微型计算机、模拟操作及显示屏、现场信息采集及通信系统装置、电脑钥匙、电子闭锁装置、智能专家系统软件等,以及电源、打印
变电站二次回路仿真培训系统,变电站人员学习二次回路的好帮手
有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。但是:1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?
如果把一个地区的220KV,110KV,35KV变电站的接地系统通过杆塔上的避雷线连在一起,理论上是不是允许这样做?在供电规程上是不是允许?本人希望有专业的人能讨论一下~~