首页 课程 资料 论坛
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 哪里有环保的家具?(心得)

    现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。

  • 【早安环保】突发!脱硫塔发生闪爆 3名消防队员被烧伤!

    【早安环保】突发!脱硫塔发生闪爆 3名消防队员被烧伤!

     突发!西安热力公司脱硫塔发生闪爆 3名消防队员被烧伤!      据三秦都市报报道,8月5日11点30许,位于西安光大南路的朱雀热力公司突发火情。途经南二环、朱雀路、含光路,甚至经过环城路的市民,站在数公里外,都能看到起火的滚滚黑烟。随后,辖区消防中队赶往现场灭火,可由于火势不断蔓延,导致一名施工工人受伤,3名消防战士灭火中受伤。其中,伤者大部分为面部及上肢灼伤。 消防人员灭火中遇“闪爆”       上午11时40分,三秦君接到起火消息后赶往现场,车辆行驶至朱雀门与环城路附近时,已经能

  • 消防管材有用PE管的吗

    今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 关于裙房的消防报警设置

    一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过

  • “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?

    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?

    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!

  • 有关消防报警的一个问题

    一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/

  • 新手:一工程能否如此消防报建??

    楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。

  • 如何编制好城镇消防规划

    一、做好小城镇消防规划的基本措施 (1)城镇的消防规划编制是基础,落实是关键,要做好这项工作一定要积极主动当好政府参谋,争取政府及有关部门的高度重视支持,要在政府领导下,成立以建委、规划、财政、公用事业、消防等相关部门的组织机构。各地从筹备规划的初步方案,到每个专题调研、规划编制成果及评审,都要由相关职能部门组成的机构配合协作下工作。作为消防部门不但要当好政府参谋,还必须协助政府履行消防安全职责,尤其是要主动协调有关部门落实消防规划的有关内容。离开了政府领导,这项工作就不可能搞好。消防规划编制工作委托规划设计院负责,消防部门可派出人员配合编制单位进行基础资料调查和协调,这样才能使这项工作顺利进行。各职能部门应加强领导,认真履行职责,密切配合,通力协作,把这项工作落到实处。 (2)消防规划编制应从实际出发,规划设计部门要对现行法律法规、规范性文件充分研究,如:消防法、中华人民共和国城市规划法、村庄和集镇规划建设管理条例、公安部的《城市消防规划编制要点》、省公安厅、建设厅联合制定《福建省城市消防规划编制办法》、《消防改革与发展纲要》、福建省消防条例、〈城镇消防

  • 关于让消防审批的菜鸟问题

    我一刚入行菜鸟,请问一尖锐问题(呵呵) 作完消防设计,报消防审批通过后.出火灾事故后.要是设计错误所至.是不是审批的人承担所有责任?还是一点都不承担责任?全是设计签字人员责任?

  • 关于室内消防环网的问题

    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。

  • 关于消防报警的一个问题

    《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?

  • 这样的住宅消防如何考虑

    这样的住宅,以伸缩缝分割成了三部分,(第一部分)第一单元为十六层,(第二部分)第二三四为十一层,(第三部分)第五六为六层,三部分的第一二层在一个总平面,均为单间商店,请问各位高手,这种情况消防该如何考虑?可不可以分开三部分分开考虑,也就是说作为三个独立的部分考虑?

  • 如何确定厂房是否上消防

    现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做

  • 有关消防稳压系统的讨论?

    为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!

  • 关于通风排烟的消防配电

    有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。

  • 关于消防报警线路的问题

    关于消防报警线路的问题

    本人是弱电新手,看了图后不知道平面图中应该有几根管几根线,系统图中为何有的回路4根线,还有8根线的?好像是北京利达产品,那位朋友帮个忙解释一下?先谢谢了

  • 求助:关于加层后,消防的问题

    手头上有一项目要求在原来的基础上加二层,原有屋面层高为60米,加完后为68米。先消防和自喷水泵压力均不满足要求了。请问该怎么解决最经济合理?

  • 请教各位专家:有关消防给水

    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、