互感器铭牌上说的准确级:0.5 1 3 极限输出准确级6P100VA绝缘水平:40.5/95/185上面都是什么意思啊?
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
国标DL/T866 有专门章节说明
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况; 2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地; 2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。 3. 1 2PT,手车式安装。 3.2二次接线方式为VV。项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及安装上没有问题,判断是不是互感器自身的原因,随后更换B相电压互感器,送电运行正常。今年5月26日,后台又发现B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器发热严重,B相熔断器熔断。后设备厂家到现场去查看,发现手车底部摩擦接地铜排没有。电压互感器厂家说是由于设备接地不好,造成电压互感器运行中放电放不出去导致发热的。 但是手车底部轮子与底板是接触着的,又不是完全不接地。大家讨论下看看到底问题处在哪儿,谢谢。
以下是我前几日出差处理PT炸裂事故的一个现场分析报告,贴出来也许多大家有所帮助.错误或不当之处大家批评指正.关于***焦化厂35KV配电室电压互感器炸裂的事故分析报告1. 事故经过**年**月*日*时*分,***焦化厂35KV配电室电压互感器(JDZX9-35 35/√3 0.1/√3 0.1/3)在正常投入运行期间发生炸裂。后经查看,熔断器全部炸毁,PT出现严重裂纹现象。后经更换PT,又在**日后发生炸裂现象。2. 事故原因分析经锦开集团***会同焦化厂有关人员对事故现场的勘察,检测,结合实际运行情况,分析造成PT炸裂的原因可能是下列原因之一或者是几种原因同时作用而至。2.1系统的短时间单相接地故障而导致系统单相接地是电力规程所允许的 ,但必须同时发出警示信号提醒运行人员查找故障。单相接地故障发生时,其未接地相对地电压升高根号3倍,当接地故障结束时非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地
我公司35KV母线PT为B相接地,已经发生多次PT的B相高压保险丝熔断,我们用的是消弧及过电压保护柜,每次更换高压保险很麻烦,恳请请教高手,为什么老熔断高压保险,是什么原因,怎么解决???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 编辑 ]
我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。现在请教老师们:1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念?2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况?谢谢!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
在一工程中遇到如下问题:一台PT柜中有三台电压互感器,型号为:JDZXF71-10,其二次侧的熔断器为RT14-20/4A,但送电后电压互感器有两台烧坏了(开裂),不知是何原因,请各位给予指教。
有一台电压互感器柜,里面需装设2只电压互感器,电压互感器二次侧做为其他高压柜的控制电源,但2只电压互感器一只型号为JDZJ-10/0.1另一只型号为JDZ-10/0.1,问这两只电压互感器可否一起使用?
电压互感器的型号为:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2级 30VA另一个型号:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 请分别说明,各个型号中的数字表示的意思,谢谢~~~~