4-72型风机型号中4代表压力系数*5后的化整数,72代表比转速,请问压力系数和比转速的解释及如何换算,谢谢
上海这边的定额风机型号是用如8# 10# 20# 的表示的,我想问一下那位老法师知道这些型号所代表的风量和功率有没有硬性的规定呢?
:time: 在河北98预算定额中风机型号分为1#~7#,基本和94K001图集中的型号一样,但是在河北2003定额中型号为1#~20#,而且价格很便宜,查了很多书就是找不到型号如何划分的,而且也没有出现新的图集,请各位大侠帮帮忙,看看有没有线索!!!!:time: 请喝茶
在定额中风机安装子目都是如“轴流式通风机安装10#”,这个10#表示的是风机型号中“NO.-(叶轮直径Dm)”吗?如果不是那么风机安装应该怎么样套相应的定额子目?
安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
GDF系列离心式管道风机一、特点GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
定额中的风机均为几号风机,但实际情况均只有风量等参数,谁能告诉我风量与定额中的型号的关系?例如:定额中的风机为8#风机,与之对应的风量应该是多少呢?谢谢!!
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
各位大侠,在下是做日立冷冻机销售的,有几个问题想请教下大家。 1.冷量计算问题(以2000立方的冷库为参考)。 高温库(-5~10度)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢? 低温库(-18~-5度,冷冻后进行低温冷藏)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢,500立方左右的小库呢? 速冻库(-32~-23度,24小时速冻白条肉,以50吨为参考)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢(或者说将白条肉从35度冻到中心温度-18度要多少热量)? 2.如果根据冷量对冷风机进行选型。这个问题关键是在速冻库上对冷风机如何选举法型。参数应该如何选择。我们公司目前主要用的是DL,DD,DJ三个系列风机,是浙江冰峰产的 我的QQ号是:81991765,电子邮件:zhanghong42389@163.com ,如果大家有什么比较好的资料或建议,希望我能够荣幸地得到一份。
各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯.帮忙选下风机及方管的型号
高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
事故兼排烟风机,一般是什么情况,是事故低速排烟高速的两速风机还是都是高速的单速风机,这两种情况的控制端子的数量各是几个,呵呵,在这里还想求这两种情况下各自的二次控制回路图。。。谢谢了
请教:现有一高层建筑,半地下层有好多无窗房间、小厅及走廊,各房间面积各不相同且差距较大从20~30平米至几百平米不等;现按照每个房间面积设置排烟风口。那么排烟风机风量该怎么选择?如果按照最大防烟分区面积*120选择风机,风机风量会很大,那么当小房间着火时开启风机,会不会风管负压过大或者风机“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 编辑 ]
排烟风机启动1.现场控制柜直接启动2.火灾报警系统联动3.远程启动。不知道这三种我说的对不对。我想了解的是远程多线盘启动到底是怎么实现的,多线是几根,到现场之后怎么接线与控制?谢谢
三层楼,内走道129米,设置了3个排烟口,最右侧有一个无外窗房间,造成最右侧风机对应的面积最大,3个风机的风量是平均分配还是按照分摊的面积分配呢
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?谢谢真的好急。。。。
比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢? 先谢谢大家了