全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。 Novator系列影像测量仪配备(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
最近在建一钢结构车间,类型是门型轻钢。结构图上给的是焊缝高度的标注,设计规范给的是焊脚宽度的要求。求教:是按照图纸标注的焊缝高度检验,还是按照规范要求检验其焊脚宽度?
Revit中在剖面视图测量风管、管道的底高度。在Revit中调整管综的时候经常需要在剖面视图中进行操作,但是在原本的剖面设置中无法测量各种管道的顶和底高度,这样就降低了调整管道的效率,所以通过简单的设置达到测量各种管道高度的目的,有助于提高工作效率。1.进入剖面视图,打开“可见性/图形替换”设置(快捷键:vv),如图所示。2.选择管道、风管、桥架的下拉选项,并取消勾选管道、风管、桥架的升降选项,如图所示。3.鼠标移到要测量的管道底或顶的位置,按下键盘的TAB键,将选择的点从管道中心点移至管道顶点或者底点,单击鼠标,在将鼠标移至地板边线,单击鼠标,即可测量管道顶或底距地面的高度。其他管道直接选取上下边线即可测量,如图所示。意义:调整管综在剖面图中可以微调管道为了在模型中放置支吊架,而支吊架一般需要底平,这个时候就可以用上述的操作进行底平的操作。相关技巧搜索Revit剖面视图中无法标注风管/桥架外框尺寸的方法
一些小资料,平时收藏的。
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 本文汇集栏杆高度有关规范的条文,可作为资料保存,方便学习查阅。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
35kv设备室外布置,采用的软导体母线,那么门型架构的高度是怎么确定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。这个选择的依据是什么啊
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
筒式水导瓦在安装中需要调节水平,理论上是用水平仪每个点做3角测量,在低点部分垫铜片,可是3角是怎么测量啊,测量结果是怎么确定呢?求教下各位师傅,最好能把测量的草图发上来~SOS
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一