  • 风机产生振动的几方面原因

    知识点:风机产生振动的原因

  • 轴流风机振动、噪音的问题

    大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。

  • 机房空调风机振动原因分析及其诊断

    在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。应该对数据中心的成功运作负责,这样就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风机就是比较容易出问题的设备。简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。一个制冷剂或液体的计算机房精密空调包含许多组件,有冷凝器线圈、压缩机、加湿器和风机。我们将把重点放在风机上。风扇是一个组装的旋转刀片,它可能有封闭的外壳,也可能没有外壳的。风扇可能是一个送风机或者是一个排风装置。一个送风机是风扇将空气吹进导管,压力间、房间或其它空间。一个排风机是风扇将房间中的空气吸走。我们将重点放在送风机上。你听到或感觉到来自您计算机房空调装置的异常振动和噪声了吗?以下是风扇振动和噪声问题的清单及如何改正的方法。再一次强调,只有那些合格的机械专业技师才能做出最后的诊断和维修。风机振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。

  • 如何诊断计算机房空调风机振动故障

    数据中心时常会出现一些设施设备类的故障,影响数据中心的正常运行。聘请一位设备专业技师,是保证数据中心基础设施高效使用的关键。这也直接影响到数据中心运行的安全性和高效率。而这些,往往被从事信息技术的主管们所忽视。如果数据中心聘请了一名IT经理,负责一个数据中心的日常运作,那么再聘请了一名设备专业技师,也是很重要的事情,因为对于维护数据中心的基础设施来讲,勉强能够使用和高效使用是有区别的。充分和全面了解数据中心设施设备的运行情况是非常重要的。但是,在数据中心中,一些设备的组成部分是否发生故障,有时是比较难诊断的。出于这个原因,我始终建议在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。既然我们都应该对数据中心的成功运作负责,就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风扇就是比较容易出问题的设备。简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。为了那些不熟悉计算机房空调的人,让我们简要回顾一下。简而言之,我们将只讨论了安装

  • 该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题?

    风机是闭式冷却塔的主要组成部件,风机的好坏和风机的风量直接影响冷却塔的制冷效率和冷却能力,所以我们对于闭式冷却塔风机方面要有所关注,比如当闭式冷却塔风机发生振动时我们该怎么办?该怎么解决闭式冷却塔风机振动的问题,今天无锡冷却塔生产厂家佳禾冷却就来教大家该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题。首先消除安全隐患,然后遵循由易到难的原则,进行处http://www.xylqt.com理。对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动;然后进行试机,冷却塔风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,冷却塔振动有所减少,冷却塔风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。最终将冷却塔振动原因锁定在齿轮箱上。

  • 求助:风机地基周围积水对机组的振动大有什么影响?

    一排烟风机振动大,地基挖开后,下面积水严重,请问积水对振动大有什么影响?风机振动自上到下机组有晃动感,打算给大块式水泥基础加固,外层打包。地基挖开后,发现下面积水比较严重,(因为天天冲地导致)请问地基积水对振动大有什么影响?

  • 关于风机盘管的一些困惑

    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了

  • 怎么识别风机盘管的管排数

    风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]

  • 请教关于小型风机的问题

    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家

  • 关于立式风机盘管的求助

    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。

  • 风机盘管图块大家觉得如何?

    风机盘管图块大家觉得如何?

    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?

  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?

    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢

  • 风机盘管不出热水怎么办

    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水

  • 到底是水泵还是风机控制?

    到底是水泵还是风机控制?

    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?

  • 如何对风机盘管进行保温

    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。

  • 排烟风机的压头如何选择?

    一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?

  • 离心风机在浴霸上的应用

    离心风机在浴霸上的应用

    现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。

  • 关于管道风机你了解多少?

    管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<