本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
新家装修,在卧室打了个直径150mm的排气孔,结果打断了粱下的钢筋,露出3根直径约为20mm的钢筋,这两天夜不能寐。房子为框剪结构,打孔的那面墙看不出上面有粱,看到打出来的圆柱体是混凝土结构,排气孔刚好打在粱下方边缘,把粱底部钢筋打断,房屋位于一楼,下面有两层车库。本人用coreldraw画了个户型图,麻烦各位专业人士帮忙解答下看严重不?要加固不?怎么加固?费用多少?万分跪谢。图中红色圆圈处为打孔位置。
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。 渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。 制作方法: (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀; (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。 (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。 渗透的工艺流程: (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。 (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。 (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。 注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化
近年来,钢筋混凝土结构已成为建筑结构的主流。根据作者自己的施工经验,现对钢筋混凝土结构中常出现的一些问题及处理方法加以整理。一、混凝土外表缺陷(一)缺陷现象********二、露筋************
大家好,今天接到一个工作,修补这个花坛,大概多少钱1米啊急等啊,非常感谢啊这个是图片啊[ 本帖最后由 yingfeng0916 于 2009-2-5 21:22 编辑 ]
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
混凝土缺陷修补方案
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
1、车库顶板处本来应该设置的伸缩缝,施工时混凝土一次浇筑完成,未设置伸缩缝。一段时间后此处开裂。请问原因及处理办法?2、车库边缘有个出入口的坡道,一部分在车库顶板上,一部分在车库外,此处坡道为二次施工完成,现在在车库外墙部位此坡道开裂,请问是否与沉降有关呢?
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
墙地砖的应用领域越来越广泛。然而,由于种种原因,墙地砖使用一段时间后,常常发生局部瓷砖空鼓甚至脱落,既影响了使用效果,又给完整的墙面和地面留下一块块难看的“疤痕”。如果遇到这种情况,不妨用以下办法修补:若砂浆未松动,仅是瓷砖脱落,可将瓷砖背面和四周粘附的砂浆刮净后,在107胶中掺入少许水泥成糊状,在瓷砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧瓷砖即可粘牢。若砂浆连同瓷砖一同掉落,先在原基础面上轻轻凿些毛坑后,用拌有107胶的砂浆重新镶贴,或用水泥、E-44环氧树脂、丙酮、乙二胺(化工商店有售)按5:3:2:1的比例拌匀后,用毛刷在基础面上刷一层,然后将脱落的瓷砖压上去,直至砂浆硬化。需要注意的是,若瓷砖仅是局部脱落,千万不可用力敲打基础面上的砂浆,以防震松周围原本牢固的瓷砖。
随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑业中的应用越来越广泛,与此同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随行,没有得到解决,给工程带来各种各样的危害。
关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?