一个21层的住宅建筑,供电局给的进线示意图是:普通照明一路进线,消防及网点用电两路(一用一备),根据技术措施P48:民用建筑的低压进线处应设有漏电保护器,照明进线回路我选了带漏电保护的4极开关,另外两路因为既有网点用电,又有应急照明和消防动力,故也选择了带漏电保护的4极开关,但同时考虑到消防线路不应装设漏电保护器,故有些迷惑,请大家指点一下!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
请教下,漏电度断路器的漏电时间及大小选择的依据是什么??如下面的两个图
低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?
这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗?
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
做了一个酒店项目,客房采用的是单相配电箱,插座用了2P的断路器,我们设计的前端也是2P保护的,但是建筑商全部安装的是1P的,有那条规范指出类似我这种情况下断路器应如何选择么?
断路器怎么选择比较合适? 断路器电流 大小不同有什么区别吗?怎么选择断路器的极数? 有能解答的朋友们帮忙求解一下、、、、新入电工电器行业 好多不懂。
我是一个搞水暖的,特别想学习电专业,问几个问题,希望各位老兄能回复:1、断路器,隔离开关、漏电断路器、空气断路器分别用在什么地方,有什么用处和区别?2、电表的型号怎么选,从什么地方选?3、一般看到的照明线路都是先从配电箱出来先接灯,然后再从灯引线接开关,但我看到了两个相邻的开关串接后才接灯,这是怎么回事?劳各位大侠回个帖子。
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢? 配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!
我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
我在一个电子行业的制作PCB板的工厂里,有几个问题,请帮忙看看,多谢!喷锡拉(一种生产线,喷锡前处理,喷锡机,喷锡后处理)的计算负荷如何确定?如何为喷锡拉选择断路器?
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。这是为什么,为什么会有这个变化。是断路器有变化了吗为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 编辑 ]
关于断路器选择的几个要点