低压断路器厂家型号大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西门子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟开关厂 CW1 CM1上海人民电器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2广州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1红申电器 HSW1 HSW2 HSM1上海华通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3厦门联容电控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1贵州长征电器 MA50 MA450 MB30华东电气 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北宝凯电器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2环宇集团 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凯隆 CKM33,CKW55,CKW88白云
有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定
知识点:断路器
:(我现在在做毕业设计,遇到这个开关型号的选择让我摸不着头脑了具体如下毕业设计是关于学生公寓电气设计的计算电流 I30=17.35A根据以上计算结果,选择主开关为低压断路器(亦称空气开关),其电流整定值为19~24A。。。我这个整定值算的对吗?小生请问大家该选什么型号的断路器呀?
有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
我公司想ODM低压断路器,拟定了一个型号,不知道是不是侵犯了其他的厂商。比如 SDW3200万能式断路器,上海电器科学研究所万能式,就是这个型号(SDW1);比如 SDM250塑料外壳式断路器,在网上搜了一下,有浙江赛德电器(SDM),还有浙江诺贝尔;但我同时也看到了TKM这个型号,有人说是台芝的,但好像也看到是上海天比高的,还有天津市津控[ 本帖最后由 sunyonglei 于 2008-10-20 13:00 编辑 ]
低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?
今天在一本书上看到说下列场所应设漏电保护器:1、连接移动电气设备的配电线路2、高温场所3、潮湿场所4、有水蒸气的场所5、强烈振动场所对于第2、5条有点不理解,高温场所、振动场所与设漏电有什么关系呢?希望高手能指点一下
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。