首页 课程 资料 论坛
  • 《高压断路器原理和应用》

    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1

  • 10kV 高压断路器原理问题

    VS1高压断路器,储能电机回路需不需要加储能按钮,如果加,按钮配什么颜色,需不需要自锁按钮,另外储能指示灯配什么颜色,有规定吗?

  • 高压断路器原理和应用.pdf

    PDG格式看起来很不方便,现在我将此书转换成PDF办了,需要的请下载。

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 这样的高压断路器,您见过吗?

    这样的高压断路器,您见过吗?

    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

  • 3P漏电断路器的工作原理??

    3P漏电断路器不是4P或则3P+N的断路器 工作原理是什么??没N线怎么检测漏电流呢?只有输入的3根火线,没N线出,很纳闷,一般用于电机回路,难道是检测三相不平衡电流吗?

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 求教高压断路器的选型问题

    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 请教户外断路器的控制原理

    10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?

  • 关于高压SF6断路器检修工艺

    交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <

  • 万能式断路器的作用及原理

    智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式

  • 你了解高压断路器的试验吗

    用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

  • 真空断路器的结构、原理及特点

    知识点:真空断路器 一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。  1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。

  • 断路器的工作原理及选型要点

    知识点:双件数片断路器

点击加载更多